66问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管安装规范
防排烟
系统
风管安装
要求有哪些?
答:
消防防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002设计规范
。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
2
竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h
。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极...
消防
排烟
风道的
安装
设置要求有哪些?
答:
2
、承担防、排烟系统工程项目的施工企业,应具有相应的工程施工承包资质及相应的质量管理体系
。3 、防、排烟系统的设备安装,应符合其产品说明书的有关要求。1.2.2 管道系统的施工 1 、对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行,主要包括材质、规格、强度、严密性与成品...
地下室
排烟风管
吊架
安装规范
答:
3、
支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上
。支、吊架的间距按设计要求进行,每隔3 m 设支、吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4 m ,但每根立管的固定件不少于2 个。保温风管支、吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温...
风管安装规范
要求有哪些
答:
一般安装顺序是先干管后支管。5、就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定即可。二、
风管安装
的注意事项1、风管与风机连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度...
...
防排烟
系统里送风与排风
风管
的
安装
距离是否有
规范
要求
答:
只有《建筑设计防火
规范
》“9.4.7 机械加压送
风防
烟系统和
排烟
补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
避难层的普通风管,
防排烟风管
的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内
防排烟风管
耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
地下室通风管道
安装
高度不得低于多少
答:
最低处的净高不应小于2m。柔性短管的长度一般为200mm,
防排烟
通风系统所用部件材料必须采用不燃材料制作。新风吸入端
风管
进行保温,保温材料采用30mm厚带铝箔离心玻璃棉板,保温层不得有空隙和损坏。《民用设计通则》中6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计
规范
的规定;地下室、局部夹层、走道...
高低压配电室内消防
排烟
管道离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室消防通风
排烟
管道
安装
高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及
风管
需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
制作
防排烟风管
的
安装
连接方法是什么?
答:
要求:
防排烟
系统要求的防火等级为A1级。酚醛根据国家标准GB8624-2006中酚醛的防火性能为B1级,彩钢板防火性能为A1级,双面彩钢复合酚醛
风管
综合防火等级为B1级,所以酚醛材料不适用于防排烟系统,消防验收无法通过。玻纤根据国家标准GB8624-2006中玻纤的防火性能为A1级,彩钢板防火性能为A1级,根据其加工...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟风管设计安装规范
消防排烟通风管道安装规范
防排烟风管安装过程及注意事项
排烟风管安装规范要求有哪些
排烟风管横担用多大角铁
排烟风管连接规范要求
排烟平行风管安装规范
排烟风管吊杆规范
消防验收规范