答:
消防防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002设计规范
。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
地下车库
消防
工程,
通风
防
排烟
系统里送风与排风风管的
安装
距离是否有
规范
...
答:
只有《建筑设计防火规范》“9.4.7
机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m
;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
高低压配电室内
消防排烟管道
离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m
。配电室消防通风排烟管道安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
2000*630的
消防
排风
管道
支吊架间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的消防排烟风管属于大尺寸风管,水平安全时支吊架之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m
,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
消防
什么规定里有厨房烟囱,排油烟
管道
的规定
答:
烟道直接在外墙上开设排烟口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm
。6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。《建筑设计防火规范》GB50016-2014关于排油烟管道的规定:9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排...
高层楼房厨房
排烟管道
的
安装
及防火要求
答:
在高层建筑中,厨房
排烟管道
的
安装
不仅是建筑设计的关键部分,更需要严格遵循防火
规范
。水泥排烟管道,作为住宅厨房和卫生间的油烟排放通道,其防火性能至关重要。它不仅负责排除油烟,也关乎住宅
通风
系统的整体安全。传统上,低层住宅的排气管道常常采用砖砌,但随着高层建筑的发展,对管道的轻量化、便捷安装...
消防排烟
水平风
管安装
翻弯
规范
答:
这个国家
规范
里面有明确的规定。正常来说是小管让大管,有压让无压,水管让风
管
!具体可以查询《
通风
与空调工程施工验收规范》GB 50243-2002
消防排烟通风管道
必须设置在观众区内吗
答:
消防排烟通风管道
必须设置在观众区内,不是。竖向的
排烟管道
应设置在专用的管道井内,且管道的耐火应≥0.5小时。水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h。
国家规定地下室
消防排烟
风
管
与地面高度是多少
答:
2017-05-27 地下室
消防排烟
,排风口出地面高度有没有
标准
1 2015-11-26 地下室
通风管道安装
高度不得低于多少 10 2014-10-07 国家规定高压线距地面高度是多少 174 2020-04-29 高低压配电室内消防排烟管道离地高度有没有
规范
要求 2015-07-31 关于
消防安装
风管和消火栓喷淋管道离地面规范标高是多少? 7 ...
消防
楼顶排风机应
安装
什么位置为合格?
答:
6 当送风机出风
管
或进风管上
安装
单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。 [条文]4.4.5
排烟
风机应设置在专用机房内,并应符合本
标准
第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与
通风
空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列...
1
2
3
4
5
6
7
8
9