66问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟安装规范
高层建筑排气管道的
安装标准
是什么?
答:
大于3.0米,管道顶部同屋脊连线与水平线夹角不大于10度,且伸出屋面高度不小于0.6米
。排气道是安装在住宅厨房、卫生间内将烟气集中排放送到外部空间去的烟囱,是用于排除住宅厨房炊事活动产生的油烟气或卫生间浊气的非金属管道制品。也称住宅排风道、住宅通风道、住宅烟道道。排气道是住宅厨房、卫生间共...
高层建筑的
排烟
系统应该怎么
安装
设计?
答:
1
建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3 /h
,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13...
防排烟
系统风管
安装
要求有哪些?
答:
消防防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002设计规范
。
制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮
,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
排烟
设施应该装在什么位置?
答:
1、长度超过20米,且无直接自然采光或设固定窗的内走道
;2、虽有直接采光和自然通风,但长度超过60米的内走道;
走道的机械排烟系统宜竖向设置
;3、面积超过100平方米,经常有停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置;4、净空高度超过12米及12米以下且不具备...
排油烟管道
安装规范
答:
排油烟管道
安装规范
是指在厨房中安装油烟排放管道时需要遵守的一系列规定和标准,以确保油烟排放的安全和卫生。️材质要求高管道材质应选用耐腐蚀、耐高温、不易燃烧的材料。坡度要求合理管道应按照规定的坡度安装,以便油烟顺利排出。弯曲和拐角要少管道应尽量避免弯曲和拐角,以减少油烟积聚和堵塞的可能性。
消防强
排烟
风口
规范安装
高度是多少?
答:
排烟
口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m;
防烟
排烟
系统的
安装
要求是:防火风管的耐火等级应符合设计要求,()。_百...
答:
1.
防排烟
风管采用镀钵钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设计无要求时,可按照现行国家
标准
《建筑防烟排烟系统技术标准~ GB 51251--2017 的要求选定。2. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火极限时间应符合设计要求。3. 防火阀和排烟阀(排烟口)应具有相应...
烟道
安装规范
有哪些
答:
1、烟道
安装规范
---国家《住宅设计规范》GB50096-2011中厨房每户每小时排气量300-500m3;卫生间每户每小时排气量80-100m3。2、烟道安装规范---国家《建筑设计防火规范》GB50016-2006支管应设置动作温度为150℃的防火阀。3、烟道安装规范---防火阀应符合国家《防火阀试验方法》GB15930各井道应分别独立...
防排烟
风机吊装
安装规范
答:
规范
:
排烟
风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的排烟防火阀,并联锁关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机的进风口,两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。当系统中任一排烟口...
排油烟管道
安装规范
是什么
答:
2. 确保管道密封。排油烟管道的连接处应该使用适合的密封材料进行连接,如金属垫片、高温密封垫、挤硅胶等,并且要保持连接处的密封性能。这样可以防止油烟从管道中逸出,并降低对建筑物和一些易燃材料的危险。3.
安装
符合
规范
的烟囱。如果要安装烤箱或厨房蒸煮设备,需要依据规范要求选择符合建筑物
标准
的烟囱...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟安装规范要求标准
消防排烟风口安装规范
风管横担规格尺寸表
消防排烟通风管道安装规范
消防排烟风管新规范
排烟风管支吊架安装规范图集
防排烟管道安装规范
消防排烟口尺寸要求
排烟管道规范要求