一、配电箱安装高度规范配电柜与地面距离以1.3-1.5m之间为宜;移动式分配电箱下底和地面的距离宜0.6m-1.5m左右
;总配电箱和配电柜最好安装在靠近电源附近,电气分配电箱配电柜最好装在用电设备或负荷相对来说比较集中的地区,分配电箱与配电柜的距离尽量在30m以内。动力配电箱与照明配电箱需要分别...
照明
配电箱
的安装
高度
答:
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1、5m,照明配电板不下于1、8m
。2、解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条关于“照明配电板不小于1...
配电箱
安装
高度规范
是什么?安装方法有哪些?
答:
1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。 2.解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1....
施工现场
配电箱要求
?
答:
根据规范,
配电箱底边位置距地面高度一般宜为1.5m
,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当调整。但在同一项工程,特别是在同一场所,配电箱的安装高度应统一。三、施工现场配电箱安装过程要平整稳固
配电箱的安装必须平整,稳固
,根据检查标准,体高小于50cm的垂直度允许偏差为1.5mm,体高等于...
工地上的二级
配电箱
的安装技术
规范
是什么?
答:
仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。
落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm。操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m
;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
求建筑电气
配电箱
安装教程请高人回答
答:
(一)
配电箱
安装
要求
1、 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地
高度
应为1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。2、 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线...
室内
配电箱
安装有哪些
规范
答:
一般来说,
配电箱
应该符合以下
要求
:1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。4、配电箱门板应有检查透明窗。安装配电箱时,要...
配电箱
厚度
要求
出自哪本
规范
答:
配电箱
厚度
要求
出自《建筑电气工程施工质量验收
规范
》规范。在《建筑电气工程施工质量验收规范》中的第23条提出,配电箱二层
底板
厚度不小于1.5mm,阻粉饰太平型塑料箱体二层底板厚度不小于8mm,木制板盘的百度不应小于20mm,所以配电箱厚度要求出自《建筑电气工程施工质量验收规范》规范。
配电箱
国家
标准
是多少
答:
1、一般
标准
配电箱
生产技术指标要符合
规范
及设计
要求
,并按照
规定
的产品执行标准来生产。所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,样品生产后需要通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。2、箱体部分 箱体使用的材质需要符合国家各项指标,一般都采用符合国家要求的冷轧...
配电柜
配电箱
国家验收
规范要求
是什么?
答:
1、一般
要求
: 1.1、
配电箱
、柜的所有技术指标必须符合
规范
及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的
标准
(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程...