66问答网
所有问题
当前搜索:
配电室高压试验流程
电柜的绝缘电阻和
高压测试
应该怎么做?在线急等!
答:
一、试验前先将柜上的仪表及电子设备断开,以防这些设备耐不住而损坏
;二、测量配电柜时,一般是多面柜子一起试验测量,因为母线“断不开”,如果能断开的,中间有隔离开关的,最好分别进行试验;三、测量绝缘电阻使用500V绝缘摇表,也有叫兆欧表的,分别测量A相对B、C、E相的绝缘电阻,就是将A相接...
配电房
做
高压
预试,一般要做哪些项目,有哪些注意事项?麻烦说具体一些...
答:
直流电阻
测试
仪:接线要紧,测试完后注意放电。二、
高压
柜:1 .测绝缘:包括母线、CT 、PT 、开关柜、避雷器 a .兆欧表额定电压为 2500V 或 5000V ,测试时先做开路和短 路
试验
,确认兆欧表完好 b .测试前,先执行停电安全技术措施,保证母线系统绝对无 电。c .拆除被试系统的所有对外连线...
高压
电气
试验
顺序?
答:
一般电气设备的高压试验顺序应该是非破坏性试验、特性试验,最后才是破坏性试验
,以免给设备造成不必要的击穿,如电容式套管和CT,其末屏很容易受潮,若不处理或者维保不善,就进行高压试验,可能造成其整体性绝缘缺陷;又比如交流电动机的试验,在其绝缘电阻未合格之前绝对不允许进行交流耐压试验,否则就可能...
高压
电缆耐压
试验
答:
3.2 使用2500V绝缘电阻
测试
仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压
过程
中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不...
高压试验
有什么规定?
答:
高压
电气试验是试验电气设备绝缘性能好坏的电气方面试验。需要试验的部件有变压器、开关、避雷器、互感器。
试验过程
需屏蔽来减小湿度。1. 实验前必须熟悉试验内容,并检查设备及仪表是否正常。2. 在合电源之前,务必有两人以上检查接线是否正确,接地是否可靠,做好分工,专人记录。3. 在高压电源和带有...
高压
实验的内容有哪些?
答:
1、绝缘电阻的测量。在直流耐压
试验
之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气设备试验:具体项目有:(
高压
开关柜)1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器...
高压试验
包含哪些项目,高压试验的目的是什么,步骤、方法,急!急!_百度...
答:
5、空载损耗和负载损耗
试验
6、直流电阻试验 7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验 8、交流耐压试验 9、绕组变形试验 10、变压器油试验 开关又有很多种 空气开关、多油开关、少油开关、sf6开关、真空开关等等 一般现在的设备10kv多为真空开关,10kv及以上一般都是sf6开关 试验项目有:1、断口和...
高压
开关柜送电前需做哪些
试验
?怎么做?
答:
1、
试验
前摇绝缘,一般是用5KV及以下GD3126A绝缘电阻
测试
仪 2、外部绝缘状况检测后,要做整体的GDYD耐压试验,发现是否存在绝缘缺陷 10KV开关柜,GDYD-5KVA/50KV ; 35KV开关柜,建议用GDYD-10KVA/100KV 3、回路电阻测试,按照规程常规选用GDH-100就足够了 4、通流速断试验,大电流,10KV开关柜用国电...
高压配电室
预防性
试验
都要做什么试验?
答:
3. 交流耐压
试验
【
高压
3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4. 变压器绝缘油击穿耐压
测试
【>25KV】七、绝缘工器具试验(安检要求必做)1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)2. 绝缘靴交流耐压试验(周期半年)3. 验电器交流耐压试验(周期一年)4. 短路接地棒交流耐压试验(周期一年)5.
配电室
绝缘胶垫...
高压
10KV
配电
柜绝缘测量、继电保护实验怎么做
答:
防性
试验
是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。
高压配电室
预防性试验都要做的常规试验有:一、电气设备绝缘性试验,具体有:1、绝缘电阻。2、测量介质损耗因数tgδ (
测试
设备:101介损测试)。3、直流耐压试验和测量泄漏电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压10千伏双电源倒闸
一次电气设备高压试验步骤
配电室高压试验是一年一次吗
高压耐压试验怎么做
配电房停电倒闸的顺序
高压试验的步骤有哪些
高压试验工作介绍
变电高压试验应遵守以下规程
高压电房测试需要发电车吗