答:
变压器高压侧
熔丝熔断
或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、
三相
,这可根据故障现象按下表进行判断。根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行。当配电变压器保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象,当外部检查无异常时则是由于变压器内部故障所引起,应仔细检查变压器是否有冒烟或...
配电变压器的高压
熔丝熔断
一相,则低压侧其他两相电压约为,为什么_百度...
答:
1、一般配电变压器,基本是
三相
心式铁心结构。如果是这样:高压侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出电压也就不对称也不平衡。2、断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。而没有断相的另外两相低压线圈所在的铁心中仍...
高压
熔丝
如何选择
答:
2、对于分支线上或重合保险的
熔丝
选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在变压器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。3、高、低压熔丝选择,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,高压侧熔丝不应熔断。
配电室高压侧和低侧
熔
管烧坏,是由于什么原因造成
答:
首先,变压器高压侧和低压侧
熔丝熔断
,排除变压器故障,因为若是变压器故障,不可能熔断低压侧熔丝。然后,因为低压侧熔丝熔断,说明故障点位于低压侧,而且短路电流很大。根据以上说明,请重点查找低压侧故障点。短路电流很大,造成的故障点应该很明显,而且应该重点检查大电缆和大电机,因为小的电缆和设备没有...
配电房合闸一用电,变压器令克高压
熔丝
就
熔断
,请问是什么原故?_百度知 ...
答:
是不是指“跌落式熔断器”(跌落保险);若是,所述“跳C相”(跌落式熔断器跌落断开)的原因、即是由于熔丝的熔断。而
熔丝熔断
的原因,可能是该相电流过大、接触不良发热、熔丝不合适等,具体需看现场情况;其中,先要观察、排除是否电流过大、有无短路现象;且熔丝规格必须符合设定,不能加大。
电力变压器的高压开关 叫 lingke 如何使用啊 他的 学名叫什么啊 把调l...
答:
令克(line connector),配变电室10000v高压到配电盘或变压器之间的保险,也叫跌落式保险、跌落式熔断器。一般安装三只,a.b.c.
三相
各一只。一般用在10000伏落火点,它在合闸时与地面成45度角,一旦里面的
熔丝熔断
,就会成倒挂状态,很远就可看到,便以检修时发现。它熔断时也并不落到地面,就挂在...
三相
电机配电箱
保险丝熔断
是什么原因?
答:
保险丝熔断
的原因:线路侧出现短路故障,
熔丝
速断,负载电流超过保险丝的额定电流。在电路启动或电源不稳定。安装不紧固造成虚接。
熔丝
断路器熔丝不同位置的
熔断
如何判断故障类型?
答:
开关内部变黑,可能是相间短路的信号,需查找原因并排除故障后更换
熔丝
。4. 严重烧毁的情况 当熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座破裂,颜色由白变红,这表明出现了极其严重的问题,往往是弧光短路导致。如果开关盖未盖好,过载或短路时熔丝同时
熔断
,可能会引发相间短路,高温会彻底烧毁开关,危险性极高。
更换配电变压器跌落式
熔断
器
熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换配电变压器跌落式
熔断
器
熔丝
的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将
三相
都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心...
电力变压器的高压
熔丝
经常烧毁是什么原因
答:
高压
熔丝
就是起到过载保护作用的。主要是起到保护电路安全运行的作用。
熔断
器是指,当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,得以断开电路的一种电器。高压熔丝烧毁通常有以下几个原因,1 、过载,低压侧负荷过大。2、短路,高压侧或低压侧有短路现象,也可能是变压器自身出现了问题。3、高压熔...