66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针高度一
避雷针一般多高
答:
对于通常的建筑物,一般
避雷针
应高出最高点1.5米到2米左右。避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是消除雷击保护建筑物或仪器的设施。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针...
避雷针高度
比被保护对象应该高出多少?
答:
你好,很高兴为你解答。国家标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(
1
)独立
避雷针
与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,...
塔上
避雷针高度
答:
塔上
避雷针高度
为1.5米。根据查询防雷效果要求显示,避雷针应该高出塔至少1.5米。避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是消除雷击保护建筑物或仪器的设施。
什么样的建筑安
避雷针
,安避雷针的建筑
高度
有什么要求
答:
2.
高度
不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。金属烟囱应作为接闪器和引下线。 习惯规定,建筑物高度超过19.7米时需装
避雷针
或避雷网;建筑物群中高于25米的需装避雷针或避雷网。但这不等于说较低的建筑物就没...
避雷针
高计算
答:
(1)当
避雷针高度
h小于或等于hr时:①距地面hr处作一平行于地面的平行线;②以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;③以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体;④避雷针在hx高度的xxˊ平面上和...
避雷针
的保护范围是多少?
答:
第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑物为D=60米 保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为
避雷针
在距离地面hx米处的保护半径(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的
高度
一般来说,避雷针越高...
避雷针
的保护范围是它本身
高度
的多少倍
答:
当
避雷针
的
高度
h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体...
当
避雷针
的
高度
为35m,室外配电设备保护物高度为10m时单支避雷针的保护...
答:
【答案】:C根据《交流电气装置过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条第1款规定,高度影响系数P的取值,当
避雷针高度
在30m<h≤120m时,。hx为保护物高度,因为0.5h=17.5m>hx,第2款第2项规定,当hx<0.5h时,保护半径应按下式确定:rx=(1.5h-2hx)P,则...
避雷针
架设
高度
为36米 则该避雷针在9米的高度的保护半径是多少_百度知 ...
答:
1、当避雷针的高度超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166 2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5
避雷针高度
-2计算高度)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
避雷针
的保护范围是它本身
高度
的多少倍
答:
当
避雷针
的
高度
h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。Hr的取值 一类防雷建筑物为30米 二类...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜