66问答网
所有问题
当前搜索:
输电线路张力计算公式
某
线路
的导线最大使用
张力
允许值为35000N,则该导线年平均运行张力值应为...
答:
根据
公式
可求得:导线拉断力:Tp=TmaxKc=35000×2.5=87500N;由表5.0.13可知,导线年平均运行
张力
为导线拉断力的25%,因此导线年平均运行张力(考虑无论档距大小情况):Tav=25%Tp=25%×87500=21875N。
输电
线上各点受力大小怎么分析 如图,分析ABCD三个点上
电线
的
张力
...
答:
简单地说,ABCD各点的水平应力(或
张力
)都相等,其中C点为导线最低点,其张力最小,等于导线各外的水平张力,其余各点的张力等于该点到C点的导线重力与水平力的适量和,总之,越靠近挂点,张力越大。但如果详细分析,还需要许多条件。如果想深入学习,建议你找一本李博之编的《高压架空
输电线路
施工...
怎样进行架空电力
线路
导线
张力计算
答:
推荐你一本老书吧!《高压架空
输电线路张力
架线》——蔡生泉!百度找一下吧!!
张力计算
不是两三句能说清的!最好使用现成的表格
公式
!
输电线路
代表档距含义
答:
公式
:代表档距为=(每档档距的立方和/每档档距的代数和)的1/2次方
输电线路
导线的覆冰
张力
,平均使用张力,最高温度张力,最低温度张力 怎么...
答:
通过逻辑分析确定相应档距范围下最大使用应力(在平均气温下是平均应力)的气象条件。4、通过最大使用应力(或平均应力)和相应的气象条件,解状态方程式来求出其他几个气象条件下的应力。5、知道了应力,对应的
张力
就很容易求出了。总之,看专业书籍是必须的。看的过程如果遇到细节问题,再来提问吧。
哪位专家可以告诉我10KV
输电线路
导线设计弧垂值是多少?
答:
配电
线路
任一观测档的架线弧垂f的
计算公式
,如下:f观察=(L观察/L代表)平方×f代表 其中:f代表-代表档距下的弧垂(m),L代表-代表档距(m),L观察-观察档距(m)。根据上述数据即可计算出任一观测档的架线弧垂f观察值,计算架线表时,导线的新线系数取0.95,同时应考虑导线初伸长的补偿,方法如...
输电线路
导线对地面的弯矩怎么
计算
答:
计算公式
:弯矩:弯矩是受力构件截面上的内力矩的一种,即垂直于横截面的内力系的合力偶矩。其大小为该截面截取的构件部分上所有外力对该截面形心矩的代数和,其正负约定为是构件下凸为正,上凸为负(正负区分标准是构件上部受压为正,下部受压为负;反之构件上部受拉为负,下部受拉为正)。
输电线路
铁塔外部受力
计算
要注意哪些?具体计算步骤
公式
能给说下更好...
答:
输电线路
杆塔荷载按性质可分为永久荷载、可变荷载和特殊荷载。永久:杆塔自重力、电线金具绝缘子重力、其它固定设备的力及重力;可变:风荷载、电线绝缘子上覆冰荷载、电线拉力、施工检修时的临时荷载;特殊:电线断线引起的荷载、地震引起的荷载、山区或特殊地形区域由于电线结冰产生的不平衡
张力
等荷载。上述...
问下
线路
施工中
张力
放线和非张力放线的区别
答:
张力
放线是指在架线全过程中,使被展放的导线保持一定的张力而脱离地面处于架空状态的架设施工方法。按照《架线施工作业指导书》(SDXL-ZW-09)规定,330KV以上电力线路工程必须采用张力放线,放线过程中光缆或导线不准拖地。 无张力放线又称为拖地放线,非张力(或无张力)放线,是国内外
输电线路
架线施工中最早采用...
关于
输电线路
工程的问题。。。在线等等,急急急
答:
终端塔——用于
线路
的起点或终点,其特点和作用与耐张型转角杆塔相同。也就是说它可以承受很大的不平衡
张力
(因变电站门型架不能承受较大的张力),主要设置在变电站出线的第一基杆塔,有时也用于很大转角处。从图纸上识别,一般看其杆塔型式,建议买本“铁塔型录”和“标塔”来看哈,一般:(我见的...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
导线的张力怎么计算
导线水平张力计算
导线张力计算
耐张塔张力计算
电缆张力计算公式
断线张力荷载
162米档距张力计算
复合机张力计算公式