导线水平张力计算
怎样进行架空电力线路
导线张力计算
答:
推荐你一本老书吧!《高压架空输电线路张力架线》——蔡生泉!百度找一下吧!!
张力计算
不是两三句能说清的!最好使用现成的表格公式!
如何
计算导线
风偏距离和风偏角?
答:
H—
水平
放线
张力
,本档水平放线张力为12450N L—施工线路的跨越档档距,364m λ—为绝缘子串长度,取8.4m W1—为
导线
单位长度重量,1.264N/m d—导线直径,27.63mm k—风载体型系数,当d小于17mm时,k=1.2,当d大于17mm时,k=1.1;本次风偏按照6级风速
计算
(10.7m/s);带入已知数据...
如图所示,柔软的
导线
长0.628m,弯曲地放在光滑
水平
面上,两端点固定在相...
答:
当
导线
中通以图示方向的电流I=5A时,线框将受到向外的
张力
,ab两点固定,所以线框将为圆形,根据l=2πr=0.628m,知半径为r=0.1m,故导线中的张力为:F=BIr=2×5×0.1=1N.故答案为:1.
导线
最大使用
张力计算
答:
最大张立Tmax=
计算
拉断力×新线系数(一般取0.95)/安全系数 Tmax=92220×0.95/2.5=35043.6 平均运行
张力
没记错的话是拉断力乘新线系数再乘25
某线路的
导线
最大使用
张力
允许值为35000N,则该导线年平均运行张力值应为...
答:
第5.0.8条规定,
导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式Tmax≤TP/KC计算
。根据公式可求得:导线拉断力:Tp=TmaxKc=35000×2.5=87500N;由表5.0.13可知,导线年平均运行张力为导线拉断力的25%,因此导线年平均运行张力(考虑无论档距大小情况):Tav=25%Tp=25%×87500=21875N。
富川绞线机
张力
怎么
计算
答:
可以根据绞线机与绞车之间的转矩来
计算
。富川绞线机的
张力
可以根据绞线机与绞车之间的转矩来计算,具体计算方法如下:张力=绞车转矩/绞线机的绞轮直径。绞线机又名高速绞线机,广泛应用于各类软或硬
导线
及电子线的绞合。
导线
固有频率与
水平张力
有关吗
答:
有,查询相关物理学知识得知,
导线
的张力越大,则导线的固有频率越高,因此导线的固有频率与
水平张力
呈正相关,频率和张力的关系式是f=u÷2L。影响导线固有频率的因素有:导线的长度、直径、材料、张力和导线的支撑方式。
输电线路
导线
的覆冰
张力
,平均使用张力,最高温度张力,最低温度张力 怎么...
答:
1、确定气象条件。2、根据导线型号和气象条件
计算导线
的各种比载。3、已知了比载,就能计算覆冰、低温、大风、平均气温四种气象条件下的临界档距,通过逻辑分析确定相应档距范围下最大使用应力(在平均气温下是平均应力)的气象条件。4、通过最大使用应力(或平均应力)和相应的气象条件,解状态方程式来求出...
输电线上各点受力大小怎么分析 如图,分析ABCD三个点上电线的
张力
...
答:
简单地说,ABCD各点的水平应力(或张力)都相等,其中C点为
导线
最低点,其张力最小,等于导线各外的
水平张力
,其余各点的张力等于该点到C点的导线重力与水平力的适量和,总之,越靠近挂点,张力越大。但如果详细分析,还需要许多条件。如果想深入学习,建议你找一本李博之编的《高压架空输电线路施工...
电杆拉线是怎样
计算
的?
答:
P—
导线
最大
张力
,N θ—拉线对地面的夹角 从图1中可得拉线受力
计算
式:式中h2-拉线着力点(拉线悬挂点)的高度,m 例1某10kV线路的终端杆最大张力每相3400N,三相导线合力作用点高度为12m,拉线安装高度亦为12m,对地夹角取45°,求拉线受力,并选择拉线规格(安全系数取2.2)。解:拉线受力 选...