66问答网
所有问题
当前搜索:
西门子420变频器报警
西门子变频器420
出现r0501是什么故障?
答:
西门子变频器420出现r0501是电动机的功率与变频器的功率不匹配
。♦ 电动机的连接导线太长 ♦ 接地故障 检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过最大允许值。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。4. 输入变频器的电...
西门子变频器
m440
报警
为F001(2)是什么意思
答:
F001(2) 是西门子变频器电子板电源故障
。在“RUN”状态下,电子板电源(端子 5U1 ,5W1,5N1)的故障时间长于在参数 P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作在低电压。可能的故障原因是:
226; 在“RUN”状态下,进线接触器断开
226; 短暂电源故障 226; 电源电压过低 故障值: r047 ...
西门子
M440
变频器
运行五秒左右就F0002
报警
答:
据我分析应该是母线电压检测回路电阻变值或者虚焊
,这种情况经常会引起过电压欠电压等故障并且随机性很大不一定什么时候报警。我是做维修的这种情况不少
西门子420变频器
出现F003是什么故障
答:
F0003 UnderVolage-欠电压。
1供电电源故障2出现超出规定极限值范围的冲击负载
。检查一下各项1电源电压(P0210)必须在名牌标明的允许范围内2电源不允许出现短时的故障或电压降低3使能动缓冲(P1240=2)。电源是否出现短时的故障或电压降低?查一下故障记录。
西门子420变频器
报F003(欠压
报警
),如何调整变频器欠压报警的检测电压值...
答:
故障主要原因:是因为主回路电压太低(220V系列低于200V
,380V系列低于400V),整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。实例:一台DANFOSSVLT5004...
西门子
micromaster
420
的故障编码a0922什么意思
答:
西门子
MM420 出现A0922故障
报警
时:没有负载报警。当MM
420变频器
不带负载开路运行时,就会显示A0922报警。
[求助-
西门子
传动技术]MM
420变频器
在低频运行时偶尔出现F0011
报警
答:
电动机过温故障。建议——应该先看一下
变频器
空载时的运行情况,看看是否仍然报F0011故障。且运行电流是否较大,超过了电机额定电流值。还有一点非常关键,这部分导致故障的可能性非常大。我建议你着重检查一下下面的情况——你的电机线圈中是否有 KTY84 温度传感器?MM440变频器只支持这种类型的温度传感器...
西门子
MM
420
的
变频器报警
A0501是什么原因?如何解决?谢谢!
答:
请查一下
变频器
是否设置为矢量控制了?改为V/f控制试一下再把P0304 P0305 P0307 P0310设成电机额定值。如果还不能解决就要送修了,估计是电流检测有问题 变频器具有多项保护,一旦出现异常就会
报警
,保护自己和电机。如果是国产的就不行了,很多国产变频器的保护功能形同虚设 x希望能帮到你 ...
西门子变频器
MM
420
报故障代码为 F0000.这是什么意思啊?
答:
西门子变频器
MM
420
报故障代码没有 F0000,以下为所有故障代码:故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 F0001 过电流 电动机的功率与变频器的功率不对应电动机的导线短路有接地故障 检查以下各项: 1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应2.电缆的长度不得超过允许的最大值3.电动机的电缆和电动...
西门子420变频器
故障代码大全
答:
1、代码 f0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器f30600报警
西门子440变频器f0022
西门子变频器f003报警
西门子变频器报警a0501
西门子440变频器f0003
西门子变频器8526报警
西门子变频器8501报警
西门子变频器报警如何复位
西门子变频器30002什么故障