西门子变频器f0001报警消除方法
西门子
M440
变频器报F0001
故障,不能复位?
答:
如果是断电和按Fn键都不能复位的话,那基本判断
变频器
坏了。霍尔传感器或者igbt等坏了,拿去修吧!
西门子变频器报f0001
什么原因
答:
一、原因:1.电动机的功率与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路。
西门子变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子变频器
显示
F0001
怎么解决
答:
F0001是变频器过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能
。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
西门子变频器报警F0001
,F0012怎样排除
答:
如果负载脱掉启动还报警F0001,一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。
这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修
。变频器维修 西门子变频器维修 西门子变频器F0001故障 变频器
西门子变频器
显示
F0001是
什么意思求解答
答:
西门子变频器
MM440,MM430,MM420报故障F0001就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也
报F0001
代码,如果报F0001故障后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。
西门子
440
变频器F0001报警
是什么报警?
答:
F0001报警
是
变频器
过流故障。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理
方法
:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
西门子
MM440
变频器
22KW上电就出现
F0001报警
答:
F0001
为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测
方法
为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够
消除
)。
西门子变频器
440
报f0001
故障怎么处理
答:
× 个人、企业类侵权投诉 违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 色情低俗 涉嫌违法犯罪 时政信息不实 垃圾广告 低质灌水 我们会通过消息、邮箱等
方式
尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交 取消 领取奖励 我的财富值 -- 去登录 我的现金 -- 去登录 做任务开宝箱 累计完成 0 个任务 10任务 略略...
西门子
440
变频器F0001报警
是什么报警?
答:
F0001报警
是
变频器
过流故障。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。建议的处理
方法
:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.电缆的长度不得超过允许的最大值。3.电动机的电缆和电动机...
西门子变频器报警f0001
故障是什么问题?
答:
解决
方法
:电动机的功率(P0307)必须与
变频器
的功率(P0206)相对应;电缆的长度不得超过允许的最大值;电动机的电缆和电动机内部不得有短 路或接地故障;输入变频器的电动机参数必须与实际 使用的电动机参数相对应;输入变频器的定子电阻值(P0350)必 须正确无误;电动机的冷却风道必须通畅,电动机...