66问答网
所有问题
当前搜索:
艾默生开关电源节能故障
艾默生
sts静态切换
开关
常见
故障
答:
1、电源故障:当电源电压不稳定或者电源故障时
,STS静态切换开关可能无法正常工作,导致电力系统无法切换或者切换失败。2、
控制器故障
:STS静态切换开关的控制器是其关键部件之一,如果控制器出现故障,可能会导致开关无法正常切换或者切换失败。3、
机械故障
:STS静态切换开关的机械部件也可能会出现故障,例如接触...
艾默生开关电源
不充电池有什么
故障
?
答:
艾默生,开关电源不充电,
有可能是电池有问题
,但是也不能排除开关电源充放电回路出现了异常,可以检查一下电源的输出电压是否正常
艾默生
R48-2900u
电源
没有PFC怎么维修
答:
您好:
一、向开关电源没有功率因数校正电路输出端电 压检查如下:①、首先测量一下整流滤波后的300V电压是否正常稳定
。②、若以上正常,那没有功率因数校正电路输出端的380V~400电压输出,那主要应检查一下这PFC功率因数校正电路中的元件是否有损坏的,比如:PFC主控制芯片各引脚对地电压是否正常正常,若...
艾默生开关电源
spd告警什么消除
答:
消除方式如下:1、检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改
。2、找出引起过压告警的整流模块。3、在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有整流模块的交流输入开关。4、逐一接通模块的交流输入开关。5、当接通某一模块的交流输入开关时,电源系统再次出现过压告警,则该模块...
艾默生开关电源
烧坏一个整流模块导致基站中断
答:
故障模块输入部分烧坏短路了(就在风扇后面
,脏东西堆积多了短路了,不信你拆开模块看看是不是风扇后面烧了),是不是R48-2900U的模块?配电箱空开跳闸是因为你配电不对,配电箱上的开关容量不要小于电源内部总输入开关的容量。
艾默生
ups
电源
逆变器有哪些
故障
以及解决方法
答:
大多数品牌UPS电源都是一样的,不局限于
艾默生
UPS品牌,一般的
故障
如下:1、若有故障指示灯点亮,则按故障灯所指示的方向去查故障 1)如果是“交流输入异常”故障灯点亮,表示发生了交流输入过电流,将输入
电源开关
中的熔断器熔断,此时应重点检查引起交流输入过电流的原因;2)如果是“直流输入异常”故障灯...
ev2000变频器送电显示p.off是什么意思然后过几秒就没显示了
答:
自检没通过可能是
开关电源
部分坏了导致没显示,这是
艾默生
常见的
故障
。
艾默生开关电源
can通信
故障
是什么原因?
答:
艾默生开关电源
can通信
故障
是原因如下:1、艾默生开关电源系统常见故障处理。2、艾默生开关电源系统介绍。3、艾默生开关电源系统日常维护等。
艾默生开关电源
SPD什么意思
答:
艾默生开关电源
SPD告警,可能的原因:防雷空开断开;防雷器
故障
(看窗口,正常的为绿色,故障的为红色,可以只更换故障的那一片,也可能防雷片松动了,用手按压防雷片,按紧一些,若告警还在,就换防雷器)防雷器信号线松动。防雷器正常时那2根线是通的,坏了后那2根线就不通了,用万用表测量电阻值...
为什么
艾默生
变频器上电操作面板显示8.8.8.8.?
答:
器主回路正常,根据以往测试经验,变频器操作面板显示 8.8.8.8.说明变频器
开关电源
+5V电压正常,有可能存在以下两种情况:一种是操作面板接头端子接触不好;另一种是操作面板软件不对,因为TD2000 、TD2100均有LED、LCD操作面板,而两种型号产品软件均不相同,如果混用的话,则会造成操作面板显示8.8....
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
艾默生开关电源故障
艾默生开关电源改电压
艾默生开关电源整流模块
艾默生开关电源机柜
艾默生开关电源模块
开关电源 艾默生 测量
艾默生开关电源说明书
艾默生开关电源设置
艾默生开关电源常见告警