答:
艾默生开关电源can通信故障是原因如下:
1、艾默生开关电源系统常见故障处理。2、艾默生开关电源系统介绍。3、艾默生开关电源系统日常维护等
。
艾默生开关电源
spd告警什么消除
答:
消除方式如下:1、检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改
。2、找出引起过压告警的整流模块。3、在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有整流模块的交流输入开关。4、逐一接通模块的交流输入开关。5、当接通某一模块的交流输入开关时,电源系统再次出现过压告警,则该模块...
艾默生开关电源
不充电池有什么
故障
?
答:
艾默生,开关电源不充电,
有可能是电池有问题
,但是也不能排除开关电源充放电回路出现了异常,可以检查一下电源的输出电压是否正常
艾默生
变频器维修教程
答:
一般是控制板短路了
,去掉控制板再上电,如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了,例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了.开关电源不工作,可量其中一个电阻的电压 ,如有点电压且在跳变,说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪), ...
艾默生开关电源
SPD什么意思
答:
艾默生开关电源SPD告警,
可能的原因:防雷空开断开;防雷器故障
(看窗口,正常的为绿色,故障的为红色,可以只更换故障的那一片,也可能防雷片松动了,用手按压防雷片,按紧一些,若告警还在,就换防雷器)防雷器信号线松动。防雷器正常时那2根线是通的,坏了后那2根线就不通了,用万用表测量电阻值...
艾默生
R48-2900u
电源
没有PFC怎么维修
答:
您好:一、向
开关电源
没有功率因数校正电路输出端电 压检查如下:①、首先测量一下整流滤波后的300V电压是否正常稳定。②、若以上正常,那没有功率因数校正电路输出端的380V~400电压输出,那主要应检查一下这PFC功率因数校正电路中的元件是否有损坏的,比如:PFC主控制芯片各引脚对地电压是否正常正常,若...
艾默生开关电源
烧坏一个整流模块导致基站中断
答:
故障
模块输入部分烧坏短路了(就在风扇后面,脏东西堆积多了短路了,不信你拆开模块看看是不是风扇后面烧了),是不是R48-2900U的模块?配电箱空开跳闸是因为你配电不对,配电箱上的
开关
容量不要小于
电源
内部总输入开关的容量。
艾默生开关电源
工作时零线带电是什么原因
答:
所以
开关电源
的电路里前级和后级要进行隔离,否则很容易发生这种输出的工作线路零线带电的情况。而往往像
艾默生
这样的进口品牌,设计时抗干扰和保护电路比较完备,反而容易发生隔离被击穿的情况,应该进行维修排除损坏的元器件,消除带电隐患。
艾默生开关电源
如何恢复出厂设置
答:
1、首先,关闭
艾默生开关电源
的输入电源。2、断开电源与负载之间的连接,以确保安全。3、查找电源设备上标有复位或Reset的按钮。4、用手指或尖锐物品按下复位按钮,保持一段时间(约5秒钟),直到电源设备重新启动。5、在电源设备重新启动后,重新连接负载。6、最后,打开电源设备的输入电源。
通信用组合式
开关电源
有电压无电流输出是什么原因?
答:
输入缺相属整个系统严重的供电问题,如果硬要工作,整流模块内晶体管
开关
器件将无法三相同步导通和关断,影响整流模块寿命。所以整流部分会钳制输出,以保护整流部分不受损。但系统还在工况中,没有停机,有电压,但根本没有电流输出,所以一次下电是只有电压,但无法带载。整流器输出电流=浮充电流+负载电流,...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
艾默生开关电源节能故障
艾默生开关电源改电压
艾默生开关电源整流模块
艾默生开关电源机柜
艾默生开关电源模块
开关电源 艾默生 测量
艾默生开关电源说明书
艾默生开关电源设置
艾默生开关电源常见告警