自动喷水灭火调试点怎么计算
消防水
灭火
系统中联动控制器
点数怎么计算
答:
关于安装工程中 水
灭火
系统控制装置
调试
的工程量
计算
规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器
点数
以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、
自动喷水
、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的...
自动喷淋
系统的水量
如何计算
?
答:
两套自
喷
系统的实际用水量为Q1=35.05L/s,Q2=38.48L/s
计算
消防水箱或是消防水池都按Q2计算。
自动喷水灭火
系统里面,响应时间指数是什么意思?
答:
响应时间系数 response time index。RTI洒水喷头动作灵敏度的度量,
计算公式为:RTI=τμ0.5
。式中:RTI——响应时间系数,单位为(米秒)0.5[(m·s)0.5]。τ——热敏感元件的时间常数,单位为秒(s)。μ——气体流速,单位为米每秒(m/s)。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警...
自动喷水灭火
系统的设计流量应
如何
选定?
答:
消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算
,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
自动喷水灭火
系统的管道水力
计算
有何规定?
答:
1)系统的流量、水力计算应按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)中第9章进行
。2)管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算。管道配件当量长度按表5-3采用。表5-3 当量长度(m)注:1.倒流防止器、水流指示器的当量长度值由生产厂提供。2.当异径接头的出口直径不变而入口直径提高1级时...
喷淋
系统设计流量
如何计算
答:
间距情况下自
喷
系统的流量
计算
进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作 用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件 2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31...
如何计算自动喷水灭火
系统的用水量,确定消防水池的容量?
答:
首先你要确定所在建筑物的消防等级 然后请参照《
自动喷水灭火
系统设计规范》(GB50084-2001)的5.0.1节的表 以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2 则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s 实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h。至于...
如何计算自动喷水灭火
系统设计秒流量
答:
按下式
计算
:0s一1.15~1.300L (3 4)0s---系统设计秒流量(L/s);0l---系统秒流量,即为作用面积与
喷水
强度的乘积(L/s)。
自动喷水灭火
系统管道的水力
计算
方法有___和 ___两种。
答:
(1)作用面积法 (2)特性系数法
如何计算自动喷水灭火
系统的用水量,确定消防水池的容
答:
这个根据设计的
喷水
强度6或者8l/m2.min的和需要设计的一次喷水保护面积
计算
出来的。