答:
1、
不能
,组态王仿真PLC只能使你定义的变量随机性的变化,但是不能运行PLC中的梯形图。2、组态王有自己的脚本语言,如果想要运行梯形图要使用PLC仿真软件。
...怎么
寄存器
D的值
无法写入
也无法读取,哪位高手帮帮忙!
答:
我也是搞了一晚上,今天终结此问题。监控了
组态王
读写D0的串口数据和 GXDEVELOP 写D0的串口数据 确定组态王的编程口驱动不完全支持FX1S ,(M区还正常);更换PLC型号吧
组态王
开关变量
无法写入
三菱MX OPC Server
寄存器
中
答:
你的组态王应该是6.55及以下的版本,是组态王的驱动程序有问题,地址编制方式不对应
。你把组态王最新版的驱动更新进去,就可以了。
组态王
root不显示
寄存器
地址
答:
根据百度文库查询可知,组态王(KingView)中,
寄存器地址不显示是由于以下原因:1.寄存器类型选择不正确:在定义变量时
,要确保选择了正确的寄存器类型。例如,如果要读取输入寄存器,那么在定义变量时需要选择“输入”类型的寄存器。2.未正确连接设备:如果设备未正确连接到组态王中,那么寄存器地址可能无法显示。
我用
组态王
的时候为什么总是显示
寄存器
格式错误?
答:
你可以用short long ushort float是浮点数,带小数点。肯定不行,他传过来的是不带小数点的
组态王能
读PLC
寄存器
,
不能写入
数据。
答:
编辑画面 工具--文本 动画连接--模拟值输入--选变量V0--输入范围--确定
如果不能写入
,检查变量定义是否正确 换一个变量试试看,确定是plc的问题,还是组态的问题
组态王
为何
不能
读取三菱FX1SPLC的数据
寄存器
?定时器和计数器却都能正 ...
答:
你
组态王
是什么版本的?编程口是可以读取D寄存器的,组态王的帮助写的很明白,要不你从网站上下载一个最新的三菱编程口重试一下,我感觉对三菱的D区读写没什么问题。 但有的
寄存器可能
就是读不上来,这在组态王帮助里也写的很清楚了。
为什么我用
组态王
软件定义新变量时总是显示
寄存器
格式错误
答:
寄存器
格式错误或是没传送
组态王
报
寄存器
数据类型错误如何解决?
答:
组态王
里面,对modbusrtu设备,要使用固定的设备编号。IO离散读写型,要使用0开头。在你的变量地址前加个0 就行了
组态王
BCD 西门子PLC连接,产量定义
寄存器
错误,为什么?谢谢。_百度...
答:
这不出错误就怪了,你仔细看看你的定义。上面明明写着 IO整型,那下面当然要整数了,结果你下面地址又是300.2,那是位地址的用法。光写个 300 就可以了