66问答网
所有问题
当前搜索:
组态王莫迪康的寄存器
组态王
modbus通信方法
莫迪康
通信配置步骤-实战案例小分享
答:
在
组态王
中,配置步骤如下:1. **添加设备**:进入PLC配置,选择“
莫迪康
”>“ModbusRTU”>“COM”,设备命名"TEST",连接至COM4,并设置地址为1。2. **测试连接**:选择COM4下的"TEST",进入测试逻辑设备界面,调整通信参数并执行设备测试。DI状态通过
寄存器
10001至10008来控制,DI1闭合时对应寄存...
用uc
组态王
设置串口通讯出错了
答:
设备定义PLC---
莫迪康
---Mobus-rtu---串口。变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,
寄存器
里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1.具体说明参看
组态王
设备驱动帮助里的PLC---莫迪康---MODbus-rtu )最后,数据类型的选择也很重要一般选择 ...
我用
组态王
和一个modbus设备通讯,如何随时改变采集频率?
答:
MODBUS协议是单主机的协议,只有主机可以发起通讯,从机只被动的响应主机的请求,按照这个思路,单纯的MODBUS协议本身是没有办法实现类似中断请求这样的从机主动报警功能的。不知道你用的电力模块有没有单独的报警输出信号,可以把这些信号接到上位机,报警信号使用单独的信号,当然,报警信号本身与MODBUS是没...
组态王
怎么和标准的MODBUS-RTU设备的地址地址对应的?
答:
表里的4个量
寄存器
地址对应30001、30002、30003,30004。A相相相电压地址为30001,B相相相电压30002依次类推。如果是亚控提供的,亚控的通讯程序占了V1000以下的地址,所以在后期编程的时候,就不要用1000以下的了,以防影响通讯。所以VW100在
组态王
中显示已没有意义。如果要读VW1000,那么在组态王定义4...
现场用的是
组态王
,电表是支持ModbusRTU,想从组态王中把电表的数据采集上...
答:
你的意思是不是
组态王
为最终监测软件啊,组态王要去监测电表的状况?如果是这样的话,组态软件通常都有OPC接口,你可以将Modbus协议转换成OPC,然后供组态王监控。只要有一个能将ModbusRTU转成OPC服务器的转换软件就可以达到你的需求了。
昆仑通态的触摸屏TPC7062kx一次最多采集8个modbus
寄存器
?
答:
回答:数据包长度设置下
组态王
与施耐德plc通讯问题
答:
你的这个问题在
组态王
的驱动帮助里有详细的说明查阅一下,%M1的忘记了,应该是00001或者10001吧,但是对于%MF1我记得,是80001
的寄存器
,格式要根据你PLC的格式来选择,组态王在MODBUS通讯时,和标准的不太一样,如03、04功能码在组态王里和8、9基本一样,组态王帮助了里有的,我现在电脑里没有组态王...
莫迪康
与标准modbus区别
答:
结构不同和作用不同。1、结构不同。
莫迪康
采用模块化结构和数字技术的应用。标准modbus采用了数据结构的形式。2、作用不同。莫迪康主要用于MCGS软件通过ModbusRTU 协议读写ModiconPLC设备的各种
寄存器
的数据。标准modbus应用于各种数据采集和过程监控。
台达变频器与
组态王
连接如何设置
答:
台达的BUS是什么协议?是Modbus吗?如果是Modbus你可以在
组态王
里这设置:PLC——
莫迪康
——ModbusRTU
plc与
组态王
怎样进行连接设置
答:
55:
莫迪康
PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址一项该如何填写?定义设备地址时,格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP地址和单元号之间有空格)。56: HOSLINK方式,
组态王
不能控制I/O模块的输出。例如组态王中定义IR0100
寄存器
,执行写操作之后PLC并不动作是为什么?对于...