空开短路不跳闸什么原因
短路
为
什么空开不跳闸
短路了空开会跳闸吗
答:
1、有可能是不在一个回路,在安装的时候出现了装错的现象
,这两者是单独的个体,并没有连接起来,所以在短路以后,空开自然不会跳掉。2、有可能是空开坏了,建议去检查一下,如果真的坏了,那就需要更换一个新的。3、
有可能是选错空开了,额定电流过大
,所以在没有到达这个数值的情况下,肯定不会...
短路
为
什么空开不跳闸
答:
1,
空气开关额定动作电流过大
,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。2,空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)。
正泰100三相四线
空开短路
为
什么
不会
跳闸
答:
正泰100三相四线空开短路不会跳闸原因:
1、空气开关选择过大。2、短路电流没有达到空气开关的起跳电流。3、空气开关损坏拒动作
。空气断路器选型原则:1 、断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,
因为这事关产品的安全性能
。高于开关额定电压的电压...
为
什么
,63安
的
空气漏电开关,在
短路
烧线时
不跳闸
,而漏电时又跳闸?
答:
虽然短路,
但如果短路电流远低于瞬时分断电流,那么空开就不会跳闸
,所以不是所有的短路故障空开都会跳闸。所以空开电流要和负载相适应,不能一味的加大。而漏电检测电流很小,只要漏电电流高于30mA就都会跳闸。
用1P
空气开关
灯头
短路
为何
不跳闸
答:
空气开关跳闸是有时间延迟的
。根据短路情况的不同,有时达不到空开跳闸的条件。你比如你说的灯头短路,这个短路也
可能就是瞬间将短路点崩开了,而后就正常了
,短路的时间很短,没达到空开跳闸的时间,所以它就不会跳的。如果空开的质量不是很好,这个时间的延迟可能比标定的差的更多,更有可能出现你说...
请教专家:电线
短路
,但是
空气开关不跳闸
怎么
回事
?
答:
原因
:
空气开关
太大,电线烧了也不会
跳闸
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载...
为
什么
我
的
设备
短路
了,
空气开关没有跳闸
?
答:
线路其它空开就得不到
短路
电流而不能
跳闸
,短路都超电流时,哪个空开先跳闸不是取决于【空开触点的额定电流】大小,而是取决于某个
空开的
【机械动作时间】快慢,实验同一厂家同一电流规格的多个空开,分前后级在同一个短路线路下,也不会统统跳开,总会有一个先跳开切断线路后,其余空开就得不到短路电流...
630A
空开
在线路
短路
情况下
不跳闸
是
什么原因
?
答:
导线细且在末端,
短路
电流根本达不到630A,所以
空开不跳闸
,故障长期存在。
带漏保
的空开
下两根线
短路
了为
什么不跳闸
,没有接任何负载,谢谢大神们...
答:
带漏保
的空开
有漏电保护的功能 也有短路保护的功能,短路电流超过空开额定电流肯定会跳闸,不可能把出现
短路不跳闸
,那样整个线路都会起火
短路
为
什么
小
空开不跳闸
答:
短路
为
什么
小
空开不跳闸
短路后室外跳闸而室内空开不跳闸最大可能是室内的总漏保的灵敏度不够高;或者老化造成的。而室外的漏保灵敏度太高了;室内的线路很可能有问题。还有一种情况就是室内
的空开
选用的额定电流和和安全保护值太大,造成室内保护大于室外而造成。