66问答网
所有问题
当前搜索:
砌墙拉筋规范
二次结构
砌墙
墙
拉筋
怎么设置,拉筋长度,依据是什么。
答:
一般是:填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6
拉筋
,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。依据是:《 建筑抗震设计
规范
》 GB 50011-2001 第13.3.3条 一.介绍:二次结构的定义:在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砼结构,构造柱,过梁等一些在装饰...
砌墙
时一定要设置
拉结筋
吗?
答:
不一定。多层砌体结构中,后
砌
的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块...
砌墙拉结筋
多长合适
答:
墙体拉结筋,竖向一般为500,横向一般为砌体等分。墙体
拉结筋的
连接可采用植筋、埋设和绑扎。一般每500米高设置一根拉结筋。也就是0.5米在抗震地区,当板底有圈梁时,预制板应在板端各板连接处设置1φ8受拉钢筋,中间墙钢筋每侧伸入板内1000mm,端墙伸入墙内并弯折。当板跨大于4.8m时,第一块预制...
框架结构后
砌墙拉结筋
的设置长度是多少
答:
《 建筑抗震设计
规范
》 GB 50011-2001 13.3.3条 13.3.3
砌体墙
应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置
拉结筋
、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度...
砌砖墙
需每隔多少Cm加一根
拉筋
?
答:
砌砖墙
加
拉筋
最大也不要超过300Cm,如果缩小间距会更结实。
砌墙
时每500㎜高就要加固8㎜钢筋的原因是什么
答:
砌墙
时每500㎜高就要加固8㎜钢筋的原因是什么 答:因为砌墙时留直槎了,所以留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间跑沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于...
砌墙
的梁在多大的情况下才需要设置?
答:
新
规范
要求沿墙高隔500毫米配置一个2φ6的
拉结筋
,并且要与承重墙、柱进行拉结连接,伸入墙内在1米以上。具体来说,6、7度的拉结筋要伸入楼层底部三分之一处,8度要伸入一半楼层处,9度要伸进所有楼层,墙顶区域要与楼板、梁进行拉结。钢筋混凝土沿框架柱隔500毫米做2φ6的
拉筋
,伸入墙内长度在...
2018
砌墙
植筋技术
规范
要求
答:
2018
砌墙
植筋技术
规范
要求一、植筋插筋要求:植筋用钢筋半成品必须及时搬运上楼,开工前对照墨线摆放。植筋前用吹风机将粉尘吹出,吹风细管进出钻孔不少于3次。植筋用胶严格按照使用要求调和,同时保证用胶足量且胶体分布均匀。钢筋插入墙体用手攥紧,然后用榔头敲击,保证植筋深度满足要求。过梁钢筋搭接植筋时...
加气块
砌墙拉筋
不连通可以吗
答:
可以。按照施工
规范
要求,只需要在墙的两端处加
拉筋
,拉筋的间距是60公分一道,直到墙的顶端。连通是当设计有要求时,是抗震等级要求较高时,是墙体厚小而且墙体较高时,150高的加气砼砌块一般情况不可以通长布置。
砌墙
的时候为什么要放钢筋多长距离一根
答:
放钢筋是为了让墙体更为结实,
砌砖墙
加
拉筋
最大也不要超过300Cm,如果缩小间距会更结实.