直埋电缆的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的
。(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:①
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使电...
电力
电缆
敷设有什么
要求
?
答:
电力电缆敷设要求如下:1. 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应不小于0.3米,直至地下构筑物基础
。2. 在非冻土地区,电缆埋置深度至地面不得小于0.7米;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0米。3. 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在土壤排水性好的...
直埋电缆
的标准是如何
要求
的?
答:
i、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm
。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。j、直埋电缆与道路、铁路、排水沟等交叉时应穿管保护,保护管的长度应超出路基每侧各1m,超出排水沟底面0.5m。k、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电...
下列关于
直埋电缆
敷设
要求
的说法,正确的是( )。
答:
电缆线路敷设要求
1.直埋电缆的埋深不应小于0.7m敷设时应做波浪形
,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006中的规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆为外径的10倍。2.直埋电缆的
上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层
。3.管道敷设时,电缆管内径与电缆外径之比不得小于1...
10KV的
电缆
地下施工与房屋的距离是多少?谢谢
答:
2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土盖板
。3、电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。4、
电缆保护管伸出路基要求每侧2米
,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。5、电缆应...
地下10kv
电缆
预埋规定
答:
法律分析:①
直埋电缆
,应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述
要求
,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
直埋电缆
线路在埋设时的
要求
与规定如下:1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、...
电力
电缆
敷设有什么
要求
?
答:
直埋
敷设的
电缆
,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
直接埋地
敷设
电缆
有哪些
要求
?
答:
直接埋地
敷设
电缆
的
要求
:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
关于
电缆
线路敷设
要求
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:C
直埋电缆的埋深不应小于0.7m
,敷设时应做波浪形。直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm 厚的软土或沙层。电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。