10kV(FS-YJLY22-3×150)钢带铠装防水
直埋电缆
,高压试验怎么做啊?是做...
答:
我先说直流试验吧!正常情况下一根
电缆
从进场到送电前投入使用,会经过4次试验。1、电缆敷设前;2、电缆敷设后;3、第一个电缆终端头制作完成后;4、第二个电缆终端头制作完成后(指一根电缆敷设完成,不存在中间接头时的试验次数)大致的试验方法及
要求
:分相试验,试验测试相电缆芯线经过四倍额定电压...
怎么看
电线
是几平方的,电线平方如何计算
视频时间 00:27
直埋电缆
穿墙引入做法 在哪个图集
答:
《08D800-6民用建筑电气设计与施工-室内布线 》P127
直埋电缆
穿墙引入做法。
35kV及以下
电缆
线路敷设注意哪些事项?
答:
3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤
电缆
。4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制电缆间净距不做
要求
。6、电缆在支架上水平敷设时,...
砖砌
电缆
沟抹灰怎么算
答:
问题五:电缆沟里的混凝土垫层需不需要抹灰 因为电缆沟需要下雨时排水,建议还是抹出放水坡度。问题六:电缆沟工程量计算有哪些内容 北京的规定:(一)
直埋电缆
挖、填土方,除特殊
要求
外,可按下表计算土方量:┏━━━┯━━━┓┃ │ 电 缆 根 数 ┃┃ 项 目 ├───────────...
两根16平方的铝线并连使用截面积怎么算
答:
(1)电缆敷设前的检查:型号、规格是否与
要求
相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。(2)在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。(3)并联运行的电力电缆,其长度应相等。(4)电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,
直埋电缆
在...
95平方的线用多大空气开关能带多少千瓦
答:
95平方的铜芯
电缆
明线敷设安全截流约300A。空气开关可以配250A的,250A的空气开关最大约能带120KW。95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。
照明
电线
工程量的计算方法是什么?
答:
照明电线工程量的计算方法如下
直埋电缆
的话、填土(石)方,除特殊
要求
外,可按下表计算土方量:电缆工程工程量计算规则 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量:直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的...
电话
电缆
怎么接法
答:
通信
电缆线
按照相关颜色接线,具体如下:10对电缆,线序就应该是:1白蓝,2白橘,3白绿,4白棕,5白灰 6红蓝,7红橘,8红绿,9红棕,10红灰;要是30对的
电缆线
序就是白色扎带缠绕的:1白蓝,2白橘,3白绿,4白棕,5白灰 6红蓝,7红橘,8红绿,9红棕,10红灰 11黑蓝,12黑桔、13黑绿...