66问答网
所有问题
当前搜索:
电能表倍率怎么计算
电表的
倍数是
怎么算的
?
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算.即:采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。 电流互感器变比是100/5。那么对应的...
电能表倍率怎么算
?
答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的
倍率
为800倍。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh 2、低压计量电量的
计算
低压电流互感器800/5,即倍率是160倍 此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh ...
电度表
的
倍率怎么算
?
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。凡...
电费的
倍率是怎样算的
?
答:
当电能表安装了电流互感器和电压互感器时,电能表的读数就应乘以电流互感器和电压互感器的倍率
。如电流互感器为100/5,则倍率为20,电压互感器通常是10000/100,则倍率为100。低压计量没有电压互感器,则倍率按1算。总的倍率应该是两个倍率的乘积,如上述则应为20*100=2000。倍率为30倍,意思是用户...
变电所10kv配电柜电流互感器的变比为600/5,
电度表
的
倍率
是多少
答:
电能表的倍率=电流互感器倍率×电压互感器倍率
。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=120倍
电能表
的倍数
如何算
?
答:
倍率计算
方法是:互感器的一次电流 ÷ 二次电流 所得到的值。例:使用的是100/5的电流互感器,就用100÷5=20,那么倍率就是20 。用电量就是(电表止码 — 电表起码)×倍率(倍数) = 实际用电量。
电能表
是用来测量电能的仪表,又称
电度表
,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。...
电表
中的
倍率
是按什么标准去
计算
的?
答:
计量的综合
倍率
=电压互感器倍率×电流互感器倍率 互感器的配置是根据用电容量和
电表的
参数确定的,在容量与电表参数不变的情况下,倍率不变,如办理了增减容时涉及需更换不同规格的互感器,则倍率随之更改。
如何计算电表
计量的
倍率
?
答:
电表的倍率
=实际电能/电度表的读数。所以要知道电表的倍率,要知道实际电能和电表读数才可以知道电表的倍率。电压互感器与电流互感器的倍率相乘。比如:电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍 电流互感器100/5A 即100/5=20倍 再100*20=2000倍 电表显示一度实际则是2000度。
电能表
的
倍率
答:
低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。
电能表倍率
的
计算
:直接接入电路的电能表,倍率为1.0,电能表的表值就是实际耗电量。经互感器接入电路的电能表,电能的计量需要计入互感器倍率。
电能表
的
计算
公式是
怎么样
的?
答:
简单来说,电度数就是电表的读数差×
电表倍率
,而电表倍率与PT变比和CT变比有关,即:电表倍率=PT变比×CT变比 比如,PT变比=10kV/100V,CT变比=200A/5A,则电表倍率=4000 如果电表的读数差为2.5,则电度数=4000×2.5=10000kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电表倍率80倍怎么计算负荷
有倍率的电表怎么计算电量
倍率电表怎么计算
高压电能表倍率怎么算
电能表怎么算
10千伏电能表电量计算
电表变比怎么计算
电能表如何看倍率
电能表倍率