绝缘
电阻的
标准
是多少?
答:
绝缘电阻的标准因电压等级和截面积而异。
对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧
。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于450...
高压
电缆
线路的
绝缘
电阻是多少
答:
1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ
。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻一...
电线
绝缘
电阻测试
标准
是多少?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
的
绝缘
电阻是多少算合格?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中...
电缆绝缘
电阻国家
标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV
摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电缆绝缘
阻值的
标准
是多少欧姆?
答:
电缆绝缘
电阻值
标准
:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值...
低压
电缆绝缘
电阻要求是多少?
答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧姆。新装和大修后的低压线路和设备的
绝缘
电阻值不应低于0.5兆欧姆。运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。携...
控制
电缆绝缘
电阻要求有哪些?
答:
手感好。若是橡皮类
电线电缆
,护套、
绝缘
可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。其四,检查导体。导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结构尺寸要符合国家
标准
要求。其五,检查长度。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求。
低压
电缆
的
绝缘
电阻值是多少?
答:
1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。
2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
),低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0....
电线对地
绝缘
电阻的
标准
是多少?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、
电缆绝缘
的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...