二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;
执行标准:GB/T12706.2-2002)中压交联聚乙烯电缆采用全干式化学交联
,使聚乙烯分子由线状结构变为空间网状结构,提高机械性能、热老化性能及环境应力能力,适用于工频额定电压1-35KV配电系统。三、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/...
电线电缆标准
是多少?规格参数举例介绍
答:
三、高压交联聚乙烯
绝缘
电力
电缆
(电压等级:64/110KV,执行
标准
:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV) XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小,在没有有效星形接地地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。容易敷设是XLPE电缆的一大优点,与其它电力电缆相比,XLPE电缆...
电缆绝缘
厚度国家
标准
答:
4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米
。电缆绝缘厚度的国家标准主要由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会制定和管理,国标规范绝缘标称厚度4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米,且最薄点跟最厚点差额的比例不能大于15%。
电缆绝缘
电阻测量是多少?
答:
6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。
交联聚乙烯
绝缘
聚氯乙稀护套
电缆
的国家执行
标准
是哪些?
答:
1、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)。
2、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV
;执行标准: GB/T12706.2-2002)。3、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV)...
电力
电缆
的
绝缘
电阻怎样表示的?
答:
良好(合格)的电力电缆的
绝缘
电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特高压电缆 1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为
中压电缆
;35KV~110KV为高压电缆;110~220...
电缆
偏芯率20%来源
答:
电缆的偏心率主要是针对
中压电缆绝缘
,中压电缆对缆芯最薄点的要求是绝缘不小于90%-0.1,护套最薄点不小于标称厚度*0.8-0.2,例如测量得绝缘厚度是4.5mm,那最薄点不得小于3.95mm,偏心率(4.5-3.95)/4.5=12%,是符合电缆偏心率不得大于15%的要求,只要平均厚度符合标称厚度要求,偏心率...
电线电缆
国标执行
标准
答:
法律分析:1. 辐照交联电力
电缆
,电压等级;执行
标准
。辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯;2.
中压
交联聚乙烯
绝缘
电力电缆,电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002。中压交联聚乙电缆采用了...
电缆
额定
绝缘
电压8.7/15KV是什么意思?
答:
额定
绝缘
电压:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的
标准
电压值。额定绝缘电压至少应等于加在电极之间或爬电距离上的、时间较长的最大电压均方根值。非重复瞬态电压忽略不计。YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
。8.7/15:额定电压8.7/15KV。8.7是...
电缆绝缘
等级是什么?
答:
首先,它可以分以下几种类型:0.6/1KV型,1.8/3KV型,3.6/6KV型,6/6KV型,6/10KV型,8.7/10KV型8.7/15KV型,12/20KV型,21/35KV型,26/35KV型;其次,
电缆
依据电压等级不同,也分为:弱电电缆450/750V及以下、低压电缆0.6/1kV、
中压
3-35kV、和高压35-110kv、和超高压110-750kV。...