66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆线的绝缘电阻是多少
电缆线
阻值要求
是多少
?
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为
36.7兆欧
,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆线
温度
多少
正常
答:
电力电缆的绝缘电阻标准如下:通常情况下,
3千伏电缆的绝缘电阻应在300兆欧至750兆欧之间,6千伏至10千伏电缆为400兆欧至1000兆欧
,20千伏至35千伏电缆则为600兆欧至1500兆欧,最低标准不得低于400兆欧。电缆分为控制电缆和电力电缆。根据国家制造规定,在20摄氏度时,电力电缆VV22-1或1000伏电缆的绝...
电缆
两线之间阻值
多少
合格
答:
220KV
电缆的绝缘电阻
值不小于4500MΩ /Km。
电缆线的绝缘电阻
值
是多少
?
答:
对于220KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值应大于4500兆欧。
电缆线的
相线之间的
电阻
应该是
多大
?
答:
电缆绝缘电阻换算到长度1Km和温度20℃时,
对于额定电压为6KV及以上的电缆,应不小于100MΩ;1-3KV的电缆,应不小于50MΩ
。1KV及以下的电缆用1000V兆欧表,1KV以上的电缆用2500V兆欧表。
电缆的绝缘电阻
值
是多少
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力
电缆的绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆线的
相线之间的
电阻
应该是
多大
答:
在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。(4)1KV及以下电力
电缆的绝缘电阻
值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
什么叫
绝缘电阻
?绝缘电阻的测试标准是什么?
答:
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、
电缆
、家用电器等。
低压
电缆的绝缘电阻
达到
多少
兆欧才能送电?
答:
1、绝缘电阻:
绝缘电阻是
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0....
10kv
电缆绝缘电阻
值,相间和对地要
多少
才符合要求?
答:
三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆线线间绝缘电阻
电缆的绝缘电阻
10k∨避雷器绝缘电阻值一般
电缆每公里绝缘电阻
新铺电缆绝缘电阻多少
一般电线绝缘电阻数值多少
电缆绝缘每千伏为多少
电缆敷设绝缘电阻是多少
绝缘电阻值多少是正常的