66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电阻国家标准表每米
电缆
绝缘
电阻
测试
标准
数值有哪些?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
绝缘
电阻
值多少为
标准
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆绝缘
电阻标准
对照
表电缆
绝缘电阻标准
答:
2、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。3、读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。4、绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。5、绝缘电阻是...
电缆
绝缘
电阻国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
VV型
电缆标准
绝缘
电阻
值是多少?
答:
新电缆,
每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ
。附:电缆的温度系数:温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92 ...
电缆
绝缘
电阻
测量值规定
答:
电缆
绝缘
电阻
测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。在有瓦斯的井下摇测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。测...
6千伏高压
电缆
绝缘
电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测绝缘
电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
3相
电缆
绝缘不平衡能否送电
答:
240mm2,一般不小于500MΩ。额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。 橡皮
电缆
,20℃条件下,每千米长度的绝缘
电阻
最低值为:额定电压6kV,一般不小于50MΩ; 额定电压1kV,一般不小于2MΩ ...
500平方毫米的
电缆每米
直流
电阻
多少
答:
500mm²铜导体的直流
电阻
:0.0366Ω/Km @20℃ 参见附件《GB∕T 3596-2008
电缆
的导体》及下表:单芯和多芯电缆用第2种绞合导体:
电线电缆
绝缘
电阻
多大合格
答:
用2500V兆欧表摇测,在
电缆
温度为+20℃时,其绝缘
电阻
值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆电阻值标准对照表
电缆导体电阻标准表
电缆单位阻抗对照表
国标铜电缆每米电阻
3×400电缆的电阻和阻抗值
16mm的电缆电阻标准值是多少
国标电线电阻标准参数
国标电线电阻对照表
国标70平方电览电阻是多少