电缆敷设管埋深最简单三个步骤
电缆
直埋地穿
管敷设
的方法
答:
1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆
。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆...
电缆
管井施工
埋深
多少?
答:
\x0d\x0a①如果电缆出线较多,直
埋敷设
有困难,且又不易修沟时,可采用排
管敷设
方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,
埋深
应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。 \x0d\x0a②
敷设电缆
时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清...
你知道
电缆
有几种
敷设
方式和施工要点吗?
答:
1. 直埋
电缆敷设
在松软土层中开挖,如有硬质障碍,需铺设100mm软土或砂层保护。电缆
埋深
至少0.7m,穿越农田则需1m,特殊位置如建筑物入口需浅埋并采取保护措施,确保电缆免受冻土和机械损伤。电缆敷设后需覆盖100mm软土或细沙,并加设混凝土保护板,宽度超出电缆两侧50mm,确保稳固。接头盒需有铸铁或混...
电缆
的四种
敷设
方式
答:
1. 直埋铺设:自然与经济的选择 直埋敷设是最直接的方式
,适合于工地临时电缆。然而,关键在于冲击力防护,选择普通敷设、铠装或保护套管以确保电缆免受损坏。这虽然简单经济,但维护起来可能不够便利,尤其是当遇到接地故障时,巡线电缆测试仪能派上用场。2. 穿管敷设:维护之王 穿管敷设犹如给电缆穿...
10kv
电缆铺设
方法有哪些
答:
1. 当直
埋敷设
有难度且不宜修沟时,可选排
管敷设
。排管内径不小于电缆外径1.5倍,
埋深
地下0.5m以下。平行或交*其他管线时,遵守规定。排管间应保持20mm间隙以确保散热。2.
敷设电缆
时,排管口应打磨圆滑,清除管内污物,防止划伤电缆。设置工作井以便检查维修,电缆接头应设在井内。3. 穿管管材...
大
电缆敷设
方法
答:
⒍ 电缆如直
埋敷设
,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度
不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直
埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力
电缆敷设
。 2 ...
电线管敷设
方式、种类、品牌介绍
答:
其实就是直接埋设敷设。大概的意思就是将电线管直接用暗埋的方式进行连接。通过暗道的方式进行敷设。这种
电线管敷设
方式,比较
简单
、易懂。线管敷设方式-ACESCE ACESCE字母比较长,其含有的思议就是在能进人的吊顶内敷设。这也是电线管敷设方式最常见的一种。顾名思义,这种电线管敷设方式其实很好理解。...
室外埋地
电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
6、地下直
埋电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的
埋设深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力
管道
、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
定向拖拉
管电缆
沟按什么方式计算
答:
4. 竖井或槽口计算:如果在
电缆
沟的路径中需要设置竖井或槽口,需要计算其尺寸和位置。这包括竖井或槽口的深度、直径或宽度,以及它们在电缆沟中的布置方式。以上计算通常需要考虑电缆的要求、设计规范和标准,以确保安全、可靠和有效地布置电缆沟。具体的计算方法和公式可能会根据不同的应用和地区而有所...
室外埋地
敷设
的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
一、室外埋地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于50m;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直
埋敷设
时,宜在保护板上层
铺设
醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直埋电缆的埋深标准
电缆埋深要求多少
电缆室外埋深
10千伏电缆埋深标准
电缆室外埋深为多少米
超高压电缆埋深规范
10kv电缆埋深规范要求
220v电缆埋深规范要求
电缆埋深不够有危害吗