66问答网
所有问题
当前搜索:
电线绝缘电阻测试多少就合格
如何测量
电线
的
绝缘电阻
?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆绝缘电阻
国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电线
的
绝缘电阻
值是
多少
?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
电线绝缘电阻
怎么
测试
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,
在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆线
阻值要求是
多少
?
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电线
对地
绝缘电阻
的标准是
多少
?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。
电缆的绝缘电阻
值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
电线
的
绝缘电阻
一般是
多少
?
答:
标准的
绝缘电阻
1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。有
电缆
方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中...
电线绝缘
值达到
多少
兆欧算
合格
?
答:
电线绝缘电阻
值在不同条件下,其值大小不一样。1、一般情况下,在新装或大修后的低压线路其绝缘电阻值不应低于100MΩ;2、运行中的低压线路,其绝缘电阻值不应低于3MΩ/V;3、在潮湿场合下的线路,其绝缘电阻值不应低于2.5MΩ/V;4、控制线中的绝缘电阻值一般不应低于1MΩ;5、而高压线路的...
低压
电缆绝缘电阻
要求是
多少
?
答:
潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。高压线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值
不低于400至1000兆欧
。电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
电线
的
绝缘电阻
有标准吗?
答:
绝缘电阻
的标准因电压等级和截面积而异。对于1KV的
电缆
,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气电缆绝缘电阻测试合格
绝缘电阻多少为合格
1kv以上电缆绝缘电阻
绝缘电阻测试值多少为合格
电线绝缘阻值的标准
电缆绝缘阻值多少是正常的
新铺电缆绝缘电阻多少
电缆绝缘材料的电阻率是多少
万用表测量电缆阻值多少合格