66问答网
所有问题
当前搜索:
电梯机房梁
电梯
的
机房
大梁搭在顶层卧室的承重墙上对吗
答:
对。根据查询《
电梯
安装与验收规范》得知,要求承重重梁要置于承重墙体之上,
机房
的承重梁担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应...
电梯机房
承重梁设计要求
答:
1、驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。2、
机房
内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
电梯机房
集中荷载处可以不设梁吗
答:
不可以。
电梯机房
集中荷载处必须设梁,其作用有设备运行的集中力,保证设备的使用安全,因此电梯机房集中荷载处是不可以不设梁的。电梯机房是安放电梯控制柜、电动机和其余电梯部件的设备间。
电梯机房
放承重梁需不需要浇圈梁
答:
一定要,因为承重梁几乎承受
电梯
所有的载重()主机、槽钢、轿厢与乘客、对重、钢丝绳、随行电缆等重量,如
机房
楼板下只有砖支承的话,短时间可能没问题,但时间长了,就难保百分百安全
电梯
井粱是怎么安装电梯井上部设置砼大梁不?
答:
1.首先要看你所安装的电梯是有
机房电梯
还是无机房电梯,如果是有机房电梯,就不需要这一道大梁,因为通常有机房的电梯都在顶部的小房子上面,已经有做了硬化的水平面,但是无机房就需要在电梯井道架设钢结构的主机平台,以便于后期将电气的相关主机安装在这一个钢结构的平台上面,用于沉重,通常要看电梯的...
我想装一部
电梯
,请问电梯井的顶端要缝中倒一道梁吗?
答:
电梯井的顶端是需要一个或者两个吊钩。单个吊钩需要承受的重量跟电梯的额定载重有一定关系;建议你把整机电梯生产厂家的土建图拿给建筑施工方看;如果施工方在不需要梁的情况下可以满足吊钩的位置和承重;那么井道顶部是不需要梁的。当然无机房和有机房是一样的。另一个需要注意:如果你的电梯是无
机房电
...
电梯机房梁
柱节点没有留置怎么办?
答:
电梯
承重梁都安装在剪力墙上,不需要额外梁柱。如果说没有预留起吊承重墙,也可以在剪力墙上安装一根工字钢作为起吊受力点,承重大于2吨即可。
电梯机房
吊钩反梁可以做成上反梁吗
答:
不可以,
电梯
吊勾都是在楼房的最上层,你把梁做成上反那柱子也得随着上反,施工中屋面的保温及防水都不好施工,屋面没有特殊的设备尽量不要做上反梁,仅从施工方面考虑,希望有帮助。
电梯机房
下方没有承重梁
答:
不可以。
电梯
要有承重梁,承重
梁
是电梯的一个重要部件,承重梁不仅承托着曳引机,整台电梯,所以不可以没有承重梁。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15度的刚性轨道运动的永久运输设备。
电梯机房
称重梁受力点的作用力如何计算?
答:
哥哥来解答!承重
梁
受力分析,承重梁受力点受到
电梯
的拉力,而等于电梯自重,加上最大载人总重,加电梯上升时候的提供的加速度F。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无机房电梯曳引机圈梁设置
无机房电梯起吊梁
无机房电梯承重梁要求
无机房电梯有吊钩梁吗
电梯机房钢梁墩
无机房电梯承重梁安装
电梯机房吊钩梁位置不对处理
无机房电梯是否要设吊钩梁
电梯机房顶梁的设计要求