电机软启动配多大变压器
250KW
电机
一台加185kw电机一台
软启动
请问迭
多大
的
变压器
答:
如果你用软启动器启动电机的话,
理论上要选择至少1300KW左右的变压器
,但是如果你用变频器启动的话,那么800KW至1000KW都是可以的!这样才能保证你在两台电机同时启动都不会有问题!具体可以再沟通的哦。希望能帮到你!
270千瓦
软启动
250
变压器
够吗?
答:
270千瓦软启动250变压器够了的
。250变压器其需要的为200KW左右,因此270千瓦软启动是够用了的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
仅一台200KW的
电动机
,至少需要
配多大
的
变压器
才能承受?我采用
软启动
...
答:
个人认为应采用
250KWA以上的变压器
.
320kw 0.4kv
电动机启动
(
软启动
)需要
多大变压器
?3台320kw 0.4kv电动机...
答:
320kw 0.4kv电动机启动(软启动):用630KVA的变压器
3台320kw 0.4kv电动机启动(软启动): 用1600KVA的变压器 至于用干式还是油浸变压器这个没影响
单台10KV,500KW
电机
,
软启动
,该
配多大
容量
变压器
?请高手指教
答:
用这种电机的工厂都是10KV或35KV专线进厂的,如果是10KV专线那就直接匹配合适的软启动就行了
。10KV/500KW电机额定工作电流:500KW/1.732/10KV/0.8=36A
400kva变压器能带1台132kw软起
电机
吗?每次
启动变压器
直接跳了
答:
理论上说,四百千伏安的
变压器
可以直接带载启动一百千瓦的
电动机
,也可以直接启动一台一百五十七瓦的空载电动机,当然可以
软启动
一百三十二千瓦的电动机了,就是软启动二百千瓦的也没问题。
400kva变压器能带1台132kw软起
电机
吗?每次
启动变压器
直接跳了
答:
应该是能够带动两台132kw的
电机
的呀!之所以跳闸以后能重合闸,就是因为
变压器
的过流整定值小那么一点,没有能够顺利地躲过,第二台132kw电机的
启动
电流才导致变压器跳闸的嘛!因此说,你可以在确保变压器绝对安全可靠嘛情况下,仔细检查、适当调整变压器过流整定值,以便生产能如期进行。
单台10KV,500KW
电机
,
软启动
,该
配多大
容量
变压器
?请高手指教
答:
配600KVA
变压器
。
2oo千瓦的
电机
得用
多大变压器
答:
200千瓦的
电机
在
软启动
加补偿的条件下得用200
变压器
就行,建议用315的变压器。
65kw
电机
能否在80kva的
变压器
下实现
软启动
答:
恐怕难以成功
启动
,80Kva
变压器
额定电流:I=P/1.732*U=80/1.732*0.38=122A 65KW
电机
的额定电流近130A,就算无功补偿将力率提高到0.97时,尽管变压器效率提高了并可以短时间超载运行,输出电流也只是在140A附近。