答:
说明:I0——电动机空载电流;Uc——
电容器
额定电压(kv);Ue——电动机额定电压;K1——推荐系统0.9。2、目标功率因数法 Qc=P(1/(cosφe²-1)-1/(cosφ²-1))*K2。说明:cosφe——电动机额定功率因数;K2——修正系数;cosφ ——
电动机补偿
后的目标功率因数;P——电动机...
37kw
电动机就地补偿
用多少微发的
电容
?
答:
就地补偿电容器容量是可以根据负载功率因数来计算的
。一个37kw的电动机,功率因数从0.8提高到0.95,需要补偿的电容容量为:Q=P(tgφ1-tgφ2)其中:P=37kw φ1=arctan(0.8/1.732)=36.4° φ2=arctan(0.95/1.732)=21.4° 将数据代入上式,可以计算出需要补偿的电容容量Q=86kvar。
三相异步
电动机
,380伏,
就地补偿电容
,如何
计算
大小?
答:
三相异步
电机的就地补偿
就是将
补偿电容器
安装在电机附近,单独给该台电动机进行无功补偿。一般三相异步
电机补偿
容量
的计算
,在有监测条件的单位,应根据对
电动机的
有功功率及功率因数的实测值进行计算。
计算公式
:Qc=P[根号(1/cos²φ₁-1)-根号(1/cos²φ₂-1)](kvar)...
单台
电动机
如何选择
就地补偿的电容
容量
答:
就地补偿
只是针对
电机
功率较大、与主线路距离较长的场合应用以降低无功电流减少末端电压降,一般按每KW配电容量为0.6千乏合适,功率因数约在0.9附近。若过补偿,无功电流倒供电网,电网载流增大,线损耗增大而浪费电能。
22千瓦
电机
想加
就地
无功
补偿电容
,需要多大的电容,如何
计算
?
答:
电机补偿后无功:
Q2= 22/COSφ2 * SINφ2 = 22/0.95 *0.31 = 7.2KVar
则电容产生的无功Q=Q1-Q2=8.1KVar 设电容容抗为Xc,则有Q=1.732*U^2/Xc ,则Xc=1.732*U^2/Q =1.732*380^2/8100 =30.9Ω 根据电容阻抗公式,Xc=1/2πfC ,C=1/2πf*Xc = 1/(314*30.9)=0....
大容量
电机
无功
就地补偿
怎样
计算
无功
补偿电容的
容量
答:
设你的
电机
功率为A (KW),补偿前的功率因数为cosa1,无功功率:B1=tan a1 * A 补偿后的功率因数为cosa2,无功功率:B2=tan a2 * A
补偿电容的
容量为:B1 - B2 (Kvar)a1、a2可由反三角函数求出。
电机就地
无功
补偿
举例加说明
答:
以55KW
电动机
为例,补偿前功率因数0.75(未满载),假设此时有功功率约40KW
计算
,要求补偿后为0.95,求
电容补偿
量:功率因数0.75时的视在功率:S1=P/cosφ=40/0.75≈53(Kva)无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(53×53-40×40)≈35(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=40/0.95...
20KW空压机
就地补偿电容
怎样
计算
答:
设
电机
功率为A (KW),补偿前的功率因数为cosa1,无功功率:B1=tan a1 * A 补偿后的功率因数为cosa2,无功功率:B2=tan a2 * A
补偿电容的
容量为:B1 - B2 (Kvar)a1、a2可由反三角函数求出。
75千瓦
电机就地补偿
配多大的
电容
可以达到节电的目的
答:
1、
电机电容补偿
经验
公式
是1/3—1/2电机功率的补偿容量。补偿后的功率因数就会达到0.9—0.95。2、
电容器
都有容量,你可以根据刚才
计算
的容量进行安装。3、只要补偿,电机导线上的电流就会下降,线损就会下降,就会达到节电的目的。但不会很多,毕竟只是节线损,一般5%一下。不像有些人吹嘘的那么大。
90kw
电动机就地补偿
用多少微发的
电容
答:
计算
也需要以下几个步骤:1,根据Q=P(tanφ1-tanφ2),计算出所
补偿的电容
容量,单位KVAR.2,根据第一步计算出的电容容量,依据Q=√3UI计算出所补偿的额定电流,然后把这个电流值和