电机如何配电缆线长度
两台22千瓦的
电机
主
电缆线
需要多粗的线?
答:
答:两台22千瓦的
电机
主
电缆线
需要16mm²的铜线。解析:两台22千瓦的电机,总功率44千瓦,电机属于电感性电阻,电源为三相380V动力电源,根据三相动力电源功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=44000/(1.732×380×0.8)≈83.6A。查找使用五金手册,每平方铜电缆安全负载电流...
发
电机
的
电缆线怎样
选择,要注意什么?
答:
所以可以使用。
接线方法:三相交流发电机向外供电时
,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法。因为三相四线制供电能同时供出220V、380...
11千瓦
电机
用多大
电缆线
?
答:
25平方的铝线。1、11千瓦
电机
工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=
长度
×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大
电缆
,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
设备功率45kw,额定电压380V,5芯动力
电缆线
选多大规格的合适?
答:
接下来,我们要确保电压损失在可接受范围内。根据《工业与民用供
配电
设计手册》(图2:电压损失计算公式),我们利用
电机
正常运行时的功率因数0.8和130m的
电缆长度
,计算得出35mm²电缆的电压损失小于8%的限值,满足使用需求(图3:铜芯电缆电压损失率表)。然而,电机启动时电流会增至额定电流的6...
380V20kW
电机
用多大平方
电缆线
合适?
答:
380V 20kW的
电机
,如果
长度
限制在100米以内,可选用 3x10平方毫米电缆。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=20 kW/(√3x380Vx0.8) ≈38A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择
电缆的
截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x10mm²的载流量是 52A>Ie,所以可选择。
1.1千瓦的
电动机
需要多少规格的
电缆线
呢?
答:
正常情况下,用单相220V交流电的1.1KW
电机
,铜
电缆
选用1.5平方毫米以上。1、电流=1100/220=5A,选用1平方铜线,考虑富裕量,可以用1.5平方毫米以上铜线。2、如果线路
长度
超过100米,需要计算,假设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选20V。3、线路电阻R=0.0175*L*2/...
46千瓦的
电动机
,要用多大的电缆,
电缆长度
20米
答:
现在如果是新的
电动机
,46kW的功率因数都后在0.85以上,电流也就80多一点,用16平方(载流量100A)就够了,
长度
才20米,没什么压降。
64千瓦
电动机电缆线
要多大?
答:
根据额定电流和导线材料的导电能力,可以选择适当的
电缆线
截面积。通常使用的单位是平方毫米(mm²)。3. 要考虑的因素:除了功率和电流之外,还应考虑以下因素:导线材料(例如铜或铝)、环境温度、线路
长度
和电气系统的规范要求。被您采纳,给个关注、点赞 ,给个好评 ,谢谢!
30千瓦用多大的
电缆线
合适
答:
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,因该选择10平方以上的
电缆线
。1、正常情况下,380V电路功率37kw的
电机
需要...
22千瓦
电机
用多少平方的
电缆线
答:
2. 电缆线平方数的计算方法 要选择适当大小的电缆线,需要考虑电流、电压、导体材料和环境等因素。对于22千瓦
电机
,根据
电动机
额定电流和
电缆线长度
,可以使用以下公式计算电缆线所需的平方数: S = (2 × L × I × k) ÷ U,其中S为平方数,L为电缆线长度(米),I为电流(安),k为矫正系数(...