380
电机
用多大平方的
电缆
?
答:
电工口诀380v配线:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数
。此口诀针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。380V电源系统的保护接地的引下线的线芯截面积,不得小于电源进线截面积的1/3。且大于2.5平方毫米。接地线应使用多芯铜线。口诀的含义 2.5加三:表示2.5平方的铝线...
75千瓦用多少平方线
答:
01、75千瓦应选取90平方毫米的铝芯电缆,或者70平方毫米的铜芯电缆
,如果是国标线,而且供电距离近的话,可以选用50平方耄米的铜芯电缆。要为75千瓦三相电机配制电缆,首先必须计算出七十五千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择。1.先计算出电机的额定电流:(380V电压每千瓦功率额定电流按2A...
电动机配线
怎么配?
答:
口诀:2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;120 导线,配百数
。说明此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”是4...
55kw的三相
电机
需用多大
的电缆线
?
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
三相
电机
用多少平方的
电线
答:
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界
。意思是:10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,因该选择10平方以上的电缆线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要...
7.5千瓦
电动机
380伏需要多大
电缆线
答:
需要2.5平方
的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=7.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8...
380v 20千瓦的
电机
需要多大的
电线
。
答:
1、20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10平方毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
国标
电缆
规格型号一览表多少
答:
电机
行业领域,有专门的型号进行
配线
,因为电机不同功率及使用场合的产品较多,对耐油、耐温方面有很高的要求,因此电机用线的型号分类相对来说较为细致。常用的主要型号包括有JF、JV、JXF、JYJ、JH、JEM,常用规格有0.5毫米²-70毫米²。在重工业领域,电力
电缆
使用广泛,可以分配大功率电能...
380v22kw用多大
电缆
答:
1、正常情况下,功率22kw的
电机
需要用6平方以上的铜线。2、电流=22000/380/1.732/0.8=42A,考虑一些富余量,取6平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,但是,6平方铜线可以载流60A左右,所以,最大的电流必须小于60A.。4、如果穿管需要增大到10平方铜线。5、如果允许,应采用星...
30kv的
电机
需要配多大的
电缆
答:
电机
限流多少?根据电流选择。2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。