66问答网
所有问题
当前搜索:
环形变压器匝数计算
请问:如何
计算环形变压器
初级线圈的线径及
匝数
。
答:
初级0.57绕112OT,次级0.93绕90*2=180T【双18V=36V3A】,0.80/140*2=280T[56V2A],0.35/60*2=120T[24V0.45A]
有一个
环形变压器
铁芯求指导
计算
初次级
匝数
及线径。
答:
初级756圈,次级206圈中间抽头共地,个人建议初级线径0.8-1.0线,次级1.5线径越大电流就越大,只供参考
环形变压器计算
初级圈次级圈的线径和
匝数
答:
环形
铁芯不是椭圆的吗?铁芯截面积?是方的吗?小型
变压器
经验
计算
方法;45 / 截面积=每伏
匝数
每伏匝数×220=初级匝数 每伏匝数×18=次级匝数 线径选择;功率等于18×40=720瓦 初级电流等于720/220=3.27电流 次级是40安电流 线径选择查表漆包线栽流量每平方毫米3安培。初级...
我有个
环形变压器
想做个12伏充电器180*92*55mm 用多大的线,初级绕多...
答:
可以这样
计算
每伏
匝数
:N=S/45;S是铁芯面积。你的
变压器
铁芯面积差不多是45平方厘米,所以基本上可以认为是每伏1匝。电压220伏一次线圈使用2.5平方毫米导线绕220匝;次级侧使用15平方毫米导线绕15匝。即可。如果打算把次级做成可以调压方式的话,在12匝、13匝、14匝处抽头,这个变压器就可以输出12、...
变压器
的
匝数
是如何定义的?
答:
电压比与匝数比是成正比的,即U1/U2=NI/N2
变压器
绕组匝数没有半匝的只能四舍五入 小于2.5匝的按2匝大于2.5匝的按3匝算 电压比与匝数比是成正比的,即U1/U2=NI/N2变压器绕组匝数没有半匝的只能四舍五入 小于2.5匝的按2匝大于2.5匝的按3匝算 常用小型变压器每伏
匝数计算
公式为:N=10000/...
200W-300W
环形变压器
绕制,环牛制作
答:
铁芯截面:S=(11-6.3)/2×5=11.75 导磁率取13000过高,一般为8000~12000高斯,不熟悉验证导磁率的应按保守取值为10000高斯为妥。N=4.5×100000/(10000×11.75)≈4(匝)预增铁、铜损耗时的次级
匝数
增加5%已足够。初级匝数:220×4=880(匝)次级匝数:18×4×1.05≈76(匝)以200W功率
计算
...
环形变压器
的设计
计算
答:
6
环形变压器
的结构
计算
环形变压器的绕组是用绕线机的绕线环在铁心内作旋转运动而绕制的,因此铁心内径的尺寸对加工过程十分重要,结构计算的目的就是检验绕完全部绕组后,内径尚余多少空间。若经计算内径空间过小不符合绕制要求时,可以修改铁心尺寸,只要维持截面积不变,电性能也基本不变。已知铁心内径...
200W
环形变压器
设计参数,小弟新手,高分悬赏。。。
答:
单相小型
变压器
简易
计算
方法 1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流 I=P/U I单位A、P单位vA、U单位v.2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小 S=1.25√P(注:根号P)S单位cm²3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量 P=(S/1.25)²(VA)4、每伏
匝数
ωo=45/S 5、导线...
环形变压器计算
方法
答:
环形变压器计算
方法:通过设计一台50Hz石英灯用的电源变压器,其初级电压U1=220V,次级电压U2=11.8V,次级电流I2=16.7A,电压调整率ΔU≤7%,来说明计算的方法和步骤。1)
计算变压器
次级功率P2 P2=I2U2=16.7×11.8=197VA(5)2)计算变压器输入功率P1(设变压器效率η=0.95)与输入电流I1 式中...
环形变压器
绕制方法 求指教
答:
横切面积s=(9-6)/2*3.2=4.8 每伏
匝数
n=32.2/s=6.7 输入初级220*6.7=1474 输出20*6.7=134圈,12*6.7=81圈,6*6.7=41圈 单线横切面积0.204 单线电流2.5*.0204=0.51A 注意:双20v 为4线并绕,分为俩组,首尾相连,12伏2线并绕首尾相连,初次级层间加绝缘。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的匝数比计算公式
输入牛匝数
环形变压器铁芯功率计算
环形线圈匝数计算公式