200W-300W环形变压器绕制,环牛制作

大哥、大姐们看看我这个计算方法对不对,小弟先谢谢了。
我准备绕环形变压器
铁芯尺寸:
外径:11CM
内径:6.3CM
高度:5CM
Sc截面积= [(11-6.3)/2]*5*0.97=11.39 平方厘米
Va=(10的8次方)/(222*11.39*13000)=(大约)3.042 匝

每伏3.042匝,取3匝。
初级:220*3=660 匝
次级:双18V 取:18*3*1.07=57.78 匝 取 58匝。

初级铜线的大小最合适用好大?在线求解,谢谢各位!
兄弟帮我计算一下300W的。

第1个回答  2010-05-10
铁芯截面:S=(11-6.3)/2×5=11.75
导磁率取13000过高,一般为8000~12000高斯,不熟悉验证导磁率的应按保守取值为10000高斯为妥。
N=4.5×100000/(10000×11.75)≈4(匝)
预增铁、铜损耗时的次级匝数增加5%已足够。
初级匝数:
220×4=880(匝)
次级匝数:
18×4×1.05≈76(匝)
以200W功率计算,初级额定电流:
I=P/U=200/220≈0.91(A)
线径:
D=1.13×根号(I/δ)=1.13×根号(0.91/2.5)≈0.68(MM)
次级额定电流:
I=P/U=200/(18×2)≈5.56(A)
线径:
D=1.13×根号(I/δ)=1.13×根号(5.56/2.5)≈1.69(MM)本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-10
初级用0.6-0.7的线都可以