66问答网
所有问题
当前搜索:
火灾发生到什么程度排烟风机关停
防火阀和
排烟
阀在
火灾
时如何联动工作?
答:
1. 常开防火阀(70度关闭)安装在风管穿越防火墙的位置
,火灾时温度达到70度会自动关闭,起到隔断火源的作用。它具有输出电讯号的功能,当温度超过70度时,联动送(补)风机关闭,保障消防安全。2. 防烟防火调节阀(70度关闭,远程控制)常开设计,同样在70度关闭,除了基本功能外,还可接收消控室的电...
为
什么
有防火阀70℃、150℃、280℃
答:
1、70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭
。2、 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区...
排烟
防火与防烟各指
什么
?排烟防火阀与防烟阀的作用
答:
排烟防火阀为火灾前期排烟到火势一定程度后,排烟已没有不要,
所以排烟烟气达到280度时自动关闭排烟防火阀并自动关闭风机
防烟防火阀 一般为70度,安装在的风管过防火分区、防火墙时安装,起到隔绝 烟与火蔓延到别的区域
关于消防正压送风的问题
答:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在
排烟风机
吸入口安装一个,
火灾
时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是...
70度防火阀
答:
通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用
。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。70常开 防火常开。遇火关闭。排烟防火280常闭,遇火打开始排烟 开当空气气流到280关闭。送风机...
火灾
状态下
排烟
系统吸入高温烟雾,当烟温度达到280℃时,应停排烟烟机...
答:
【答案】:A、C 停止排烟机方式正确的是排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停
排烟风机
;在排烟防火阀附近设置
火警
联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防控制中心,消防中心收到此信号后,再送出指令至排烟风机联动模块停风机。
请教高手,排风系统在
火灾
时能做为
排烟
系统使用吗?还有就是排烟机前面...
答:
如果你的
排烟风机
是排烟和排风两用的,风机前面的280℃排烟防火阀是常开;如果只是排烟的话,前面的阀是常闭。当
火灾
时,风机开启,开始排烟;温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,同时联动风机停止运行。你说的EPS就不知道是什么了。
火灾
自动报警中
排烟风机
,280度防火阀怎么接线?
答:
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动
关停风机
。当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,
排烟
已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。
火灾
报警后,消防控制室值班人员应停止有关部位
风机
对吗
答:
对。火灾报警后,消防控制室值班人员应对下列联动对象实施控制操作:1.立即通知有关人员到报警现场确认是否
发生火灾
;2.停止有关部位的风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号。3.启动有关部位的防烟、
排烟风机
和排烟阀,并注意接收其反馈信号。
求解···
排烟风机
和排风机有
什么
区别,在消防联动中是否都需要联动控制...
答:
并装有消声器,而
排烟风机
则转速高,对对噪声控制要求低,但在其进口处装有防火阀,当排烟温度大于280℃时,防火阀自动关闭,并联运停排烟风机,
火灾
时应联运
关停
排风机。 排烟风要求能耐温,并要求电缆要求NH型,并可能要采取双电源。现在,一般采用双速排烟风机,合二为一的设计。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么风机排烟效果好
高层火灾怎么排烟
排烟阀和排烟防火阀的区别
火灾时启动几个排烟口
火灾时排烟口打开那层
消防排烟风机
排烟风机
排烟轴流风机
排烟风机参数