66问答网
所有问题
当前搜索:
液化气放散管高度
液化气
储配站里,管道安全阀的
放散管
的放置是否有规范?
答:
1
当放散管直径大于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m 以上
。2 当放散管直径小于或等于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5 m以上。
煤气区域的空气
放散高度
有没有标准?
答:
放散管管口高度应高出距其25米内的建构筑物2m以上,且不得小于10m
;集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。放散管管口应高出调压站屋檐1.0m以上。 扩展资料 GB50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》6.8.7 火炬: 1、连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出20m范围内的平...
液化石油气
储罐上为什么要设置两个安全阀
答:
地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台2m以上,且应高出地面5m以上。
液化气地埋罐安全阀的放散管口应高出地面2.5 以上
。4、安全阀与储罐之间应装设阀门。且阀口应全开,且应采用铅封或锁定。当储罐设置2个或2个以上安全阀时,其中1个安全阀的开启压力按规定执行,其余安全阀的开启压力可适当...
液化石油气
存放点 民居 距离
答:
液化气瓶和炉灶安全距离为1.5米
液化石油气虽然使用方便,但也有不安全的隐患。万一管道漏气或阀门未关严,液化石油气向室内扩散,当含量达到爆炸极限(1.7%~10%)时,遇到火星或电火花就会发生爆炸。为了提醒人们及时发现液化气是否泄漏,加工厂常向液化气中混入少量有恶臭味的硫醇或硫醚类化合物。一...
锅炉燃
气管
道系统组成部分以及施工注意事项?
答:
燃气锅炉中,燃气管道上还应安装取样口和吹扫口,其位置应满足将管道内的燃气和空气吹净的要求。
放散管引至室外,排出口应高于其星顶2m以上
,并远离风机的吸入口或取风口。燃气管道应进行静电接地,在法兰连接处采用扁‘钢做跨接线。液化气等燃气管道安装完毕必须进行清扫和试压。一般液化气管道采用压缩...
液化气
瓶库房储存规定
答:
(GB 50028 - 2006)第10.2.39条,设置
放散管
的目的是为了在工业企业车间、锅炉房以及大中型用气设备首次使用或长时间未使用再次启动时,吹扫积存在燃气管道中的空气和杂质。停炉时,如果总阀门关闭不严导致燃气泄漏,泄漏的燃气可以通过放散管释放,以防止燃气积聚在炉膛和烟道中引发事故。
液化气
运输安全保障措施
答:
放散
时,周围30米范围内不得有明火或散发火花。 (5)为导除
液化石油气
在管道内流动与管壁磨擦 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接https://zhidao.baidu.com/question/1842658624071608620/answer/4582743629.html 新浪微博 微信扫一扫 举报 收起 ...
液化石油气
气瓶充装流程图
答:
压力表、温度计等是否齐全、有效、灵敏、可靠。检查槽车储
液
罐各附件、泵、阀门、管道等是否完好,有无跑、冒、滴、漏现象。检查储液罐内的介质是否是LPG,并检查其液位计和压力表是否正常,是否留有余压。新槽车或检修后首次充装的槽车储液罐应经抽真空(真空度不低于650毫米汞柱)或充氮处理。
液化气
站储罐
放散管
可以直接作为接闪器吗?
答:
不允许,散放管作为排空管道应该独立存在,接闪器是有危险的,容易引起吸入性着火爆炸事故。
液化石油气
工艺流程
答:
(9) 将槽车的液相、气相管用软管分别与装卸台的液相、气相管连通;(10) 启动压缩机,抽取进液储罐的气相注入槽车,使槽车压力升高。当压差达到0.2-0.3Mpa后,打开槽车液相阀门,使槽车内的
液化气
流入进液付罐。注意观察进液储罐的液位、压力、温度,严禁超装。(11)卸车完毕后,先停压缩机,...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
液化石油气放散管高度
液化气放散管的设置要求
液化气站管道与地面高度
燃气放散管高度要求
液化气正确放回蛇皮管
煤气安全规范中放散管的要求
燃气设备车间放散管道标准
高炉煤气放散管高度
燃气放散管高度