66问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位消防水箱管理制度
高位消防水箱
设置要求
答:
高位消防水箱
设置要求如下:1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
当高位
消防水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。【消防水箱容积计算】消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,...
消防
水池有何规定?
答:
水池结构自重(标准值) 长宽厚 容重 单项重 底板 14.2 9.2 0.35 25 1143.1 池壁 50 3.7 0.3 25 1387.5 顶板 13 8 0.25 25 650 覆土 13 8 0.6 18 1123.2 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定(应该使用新规范2014的GB50016-2014):
高位消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m³。GBJ84...
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位消防水箱
设置要求是什么
答:
高位消防水箱
设置要求是什么1.通过位差来实现在准工作条件下所要求的水压,以维持管线中的水的一定压力。2.为系统在启动初期提供用水和水压,当消防泵发生故障时,保证在喷嘴打开后及时进行水喷射,以有效地控制初期火灾,并为外来人员赢得宝贵的时间。容积及静水压1、应急高压消防供水系统的高水消防水箱...
高位消防水箱
注意事项
答:
高位消防水箱
是一种特定设计的储水设施,它在建筑设计中扮演着至关重要的角色。这类水箱必须符合规范要求,其静压需确保在最不利点的消火栓处能提供足够的水压,以便于在火灾发生时,水能自然流动供应灭火水源。通常,这类水箱被设置在建筑物的顶部位置,利用重力作用供水。然而,如果水箱的静压不足以满足最...
屋顶
消防水箱
的设置要求
答:
一、消防水箱设置位置及高度 消防设计规范对消防水箱的设置位置和高度有明确要求:- 根据《建筑设计防火规范》第8.6.3条,应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。对于建筑高度不超过100米的...
作强消防_消防工程师考点:
高位消防水箱
容积要求
答:
让我们通过实例来理解
高位消防水箱
容积的具体规定。针对一个59米高的12层综合楼,商场部分的消防需求,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),当总建筑面积超过30000㎡时,高位消防水箱的有效容积不应少于50m³。这不仅是理论知识,也是实战考试的必备技巧,如第一题所示:【习题】 ...
高位消防水箱
这些基本内容,你都掌握了吗
答:
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1.一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
高位消防水箱
日常需要维护吗,需要的话,要怎么做,希望能具体点?_百度知 ...
答:
需要维护,最少频率:巡查每周1次,检测每年一次,重点单位要增加次数。1、检查外观(破损、渗漏等),水质、水量核对。2、对易污染、易腐蚀生锈的管道、阀门定期清洁、除锈、注润滑油。3、检查水位传感器、显示装置外观、运行情况、检查电气线路情况,可测试自动进水装置及水位告警。