消防高位消防水箱管理制度
高位消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
高位消防水箱
注意事项
答:
消防水箱是强制性的,这类系统在平时可能仅能满足基本的消防水压需求,但无法满足大流量的消防用水需求,这就需要在火灾时通过启动消防水泵来补充。因此,
高位消防水箱
的设计和配置需要充分考虑火灾时的供水需求,确保在最需要的时候,能够提供充足的灭火水源,为消防安全提供有效保障。
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。2、
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水...
《高层民用建筑设计防火规范》规定,
高位水箱
的储水量一、二类公共建筑分...
答:
【答案】:C 临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,不应小于36m。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当...
高位消防水箱
日常需要维护吗,需要的话,要怎么做,希望能具体点?_百度知 ...
答:
需要维护,最少频率:巡查每周1次,检测每年一次,重点单位要增加次数。1、检查外观(破损、渗漏等),水质、水量核对。2、对易污染、易腐蚀生锈的管道、阀门定期清洁、除锈、注润滑油。3、检查水位传感器、显示装置外观、运行情况、检查电气线路情况,可测试自动进水装置及水位告警。
高位消防水箱
答:
确保管网压力在正常范围内。常见问题与解决方案</ 在实际使用过程中,
高位消防水箱
可能遇到的问题包括:电接点压力计设定压力过低,可能导致供水不稳定;明装管道无系统标识,影响维护和
管理
。对于这些问题,务必定期维护和调整,确保压力计设置正确,管道标识清晰,以保障消防系统的高效运行。
高位消防水箱
有效补水时,可储水一半吗?
答:
不可以。
高位消防水箱
的有效补水应满足其容积要求,对于不同建筑高度的消防水箱,其有效容积也有所不同,建筑高度大于21米的多层住宅,其有效容积不应小于6平方米,对于一类高层住宅,其有效容积不应小于18平方米,对于超过100米的一类高层住宅和一类高层公共建筑,其有效容积不应小于36平方米,所以高位消防...
作强消防_消防工程师考点:
高位消防水箱
容积要求
答:
【深度解析】揭秘消防工程师之巅:
高位消防水箱
容积要求 一级注册消防工程师考试,作为全球瞩目且竞争激烈的国家职业资格考试,每年通过率仅为2~3%,但对于无数考生来说,那是通往专业认可与职业发展的黄金钥匙。作为一个长期研究消防工程的讲师,我深知其中的挑战与机遇,因此,我精心整理了核心知识点,以...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
【消防水箱高度规定】消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层...
高位消防水箱
设置高度及体积的设计??
答:
高位消防水箱
是消防工作中重要的储水设备,我国相关《建筑防火规范》中对其设置有着一定要求,所以,相关设计人员需要参照规章
制度
对水箱进行设置,这样才能保证高位消防水箱的各项设置达标。 高位消防水箱介绍 高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能...