66问答网
所有问题
当前搜索:
消防自然排烟窗面积
需要
自然排烟
的房间开
窗面积
不应小于该房间面积的( )。
答:
自然排烟窗(口)的有效面积应≥该防烟分区建筑面积的2%
;②房间排烟且净高>6m时,自然排烟窗(口)的有效面积应经计算确定;③仅需在走道、回廊排烟时,两端自然排烟窗(口)有效面积均应≥2m2且自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3;...
采用
自然排烟
的开
窗面积
应符合规定?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
自然排烟
开
窗面积
规范是怎样的
答:
一、自然排烟开窗面积规范是怎样的
1、前厅不少于2平方米,共用前厅不少于3平方米,楼梯每五层可开的外窗不少于2平方米
。2、室内走廊可开外窗面积需超过走廊面积的2%,且室内可开外窗面积能少于2%以上的房间。对于中庭,可开启天窗,或者高窗的面积不能少于中庭面积的5%。二、自然排烟开窗施工需要注意...
排烟窗面积
要求是什么
答:
3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)
防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡
。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要...
自然排烟
口的
面积
是多少呢?
答:
9.2.2 设置
自然排烟
设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、
消防
电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的
总面积
不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4 其它...
消防
电梯前室
自然排烟
时,可开启外
窗面积
不应小于多少
答:
开启外
窗
来或开口的有自效
面积
不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡。在大空间办公区域内应有
自然
的人行通道,通道的宽度应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置
消防
电梯很有必要,其主要作用...
每五层开
窗面积
之和不小于多少平方米?
答:
第9.2.2 条设置
自然排烟
设施的场所,自然排烟口的净面积应符合下列规定:1、防烟楼梯间前室、
消防
电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2、靠外墙的防烟楼梯间,每层内可开启
排烟窗
的
总面积
不应小于2.0m2;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、...
消防
对楼梯间
窗户
通风要求是多少平米
答:
2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的
总面积
不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范要求。封闭楼梯间不能采光和
自然
通风时,应按防烟楼梯间设置。
消防
对楼梯间窗户...
宾馆走廊22米2头设
排烟窗户
可以吗?
答:
自然排烟的净开
窗面积
不小于走道面积的2%-5%。
自然排烟窗
的高度:自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;2 自然排烟窗(口)的...
...排烟,要求开
窗面积
大于地面面积2%就可以
自然排烟
不做机械排烟。_百...
答:
这个是大于室内建筑
面积
的2%的,按照以前的标注是呢哈记得审核备案的还是在以前的验收的,按照新规范设计的才是按照50016-2014验收的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟窗有效面积计算方法
自然排烟窗设计规范最新
自然排烟开窗面积规范
走道自然排烟窗面积
自然排烟规范
窗户排烟面积计算方法
消防自然排烟窗的要求
大于100平方的房间自然排烟
消防排烟窗设置规范及要求