答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m / s。(2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s
。(3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡...
建筑防
排烟
系统技术
标准
—对建筑设计相关的
规范
解读3
答:
在防烟分区的设计中,
排烟窗的设置需遵循面积要求和位置限制,例如,与最近排烟窗的距离在工业建筑中应小于等于2.8倍净高
,公共建筑空间净高超过6米时,排烟规则将更为严格。总的来说,建筑防排烟系统的设置不仅要
符合技术标准,还要兼顾实际效果和消防安全
,确保在火灾发生时能有效疏散烟气,保护人员安全。
消防排烟窗户要求
答:
1
当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置
;2 当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应
在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启
;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(...
采用自然
排烟
的开窗面积应符合哪些规定
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m
。2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m。3、
长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4、需要排烟的房间,可...
消防验收
规范要求
,手动装置开启
消防排烟窗
平开窗扇的开启角度多少?_百度...
答:
例如在公共建筑、高层建筑和人员密集场所中,手动排烟窗的
规范
开启角度一般
要求
大于80度,以便有效排烟。因此,为了满足消防验收规范的要求,手动装置开启
消防排烟窗
平开窗扇的开启角度应不小于90度。这样可以确保在火灾发生时,能够迅速有效地排烟,减少火灾对生命财产的危害。
排烟窗设置要求
有哪些
答:
1、当
设置
在外墙上时,设置高度不应低于储烟仓的下沿或室内净高度的1/2,并应沿火灾气流方向开启。2、宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于2.5m。3、设置在防火墙两侧的
排烟窗与
防火墙的距离应不小于2m。按
规范要求
,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作...
消防
对楼梯间
窗户
通风
要求
是多少平米
答:
2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按
规范要求
。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间
设置
。
消防
对楼梯间窗户...
排烟窗设置要求
有哪些
答:
当
设置
在外墙上时,
排烟窗
应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启;室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟口或排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%。1 采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的...
消防
用
窗
的开启面积
要求
是多少?
答:
设置
自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、
消防
电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;其它场所,宜取...
消防排烟窗
什么情况下可以不设防
答:
利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时可不设防烟设施,
消防排烟窗
可以不设防。
设置
在外墙上时,自然排烟窗应在储烟仓以内,走道、室内空间净高不大于3米的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的二分之一以上。开启形式应有利于火灾烟气的排出。宜分散均匀布置,且每组的长度不...