消防水池上面可以有建筑吗
消防水池上可以
盖
建筑物吗
或者是大舞台
答:
不可以
。消防水池是建筑结构,消防水池上不可以盖建筑物或者是大舞台,技术还达不到如此成熟,未来有新的材料、新的技术手段等也许会实现。
...规吗?对房屋使用有什么影响啊?地下
消防水池上可以
建房子吗?_百度知 ...
答:
可以的
。这个没有影响。消防水池是单独的防火分区,和其他部位都是采用满足要求的防火墙分隔的,消防泵房不能用于其他的,水池只要满足了检修孔和泵房的要求,这个不影响的,就是冬季采暖,夏季凉爽点,冬季升温不够。
地下
消防水池上能
盖锅炉房吗
答:
不能的
,单独的消防水池属于独立的建筑物,不能在上面做其他的功能的建筑物。
消防水池
距离多少米不
能有建筑
?
答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,
可
为40m。
设计规范要求
消防水池
与
建筑物
的距离
答:
为便于扑救,也为了
消防水池
不受
建筑物
火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计
上
这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过100m。当消防水池位于建筑物内时...
室外
消防水池
和消防泵房合建还是分开?
答:
一般情况下都是合建的,分建投资成本高,除非有特殊要求,也有把泵房建地下的,和水池的底部处在同一水平面上,目前没见过在
水池上方
修建泵房的,这样集约用地,但是
建筑
成本也相对增加了
消防水池
一定要建在屋顶吗?
答:
并不是每个
建筑
都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
高位
消防水池
设置在哪里
答:
高位
消防水池
设置在楼顶或者
建筑
地下层。消防水池设置一般有两种方式,常高压水系统,设置高位消防水池,高度以能满足建筑最不利点消防供水压力为标准。二是临时高压系统,一般设置在建筑地下层,与消防水泵,消防供水管网组成系统。储水量按建筑性质规模等经计算确定。高位消防水池的用途:利用重力自流供水,...
消防水池
建在屋顶上符合规范吗?
答:
消防水池
分上下水池,因
建筑
结构问题,屋顶水池一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理。1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑...
消防水池有
什么要求
答:
建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列
建筑物
应设...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉