消防水池上面可以有建筑吗
消防法对
消防水池
的规定
答:
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防...
高位
消防水池
设置要求
答:
(2)高位
消防水池
的通气管和呼吸管等应采取防止鼠虫等进入的技术措施。(3)除可一路消防供水的
建筑物
外,向高位消防水池供水的给水管不应少于2条。(4)当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾发生时补水可靠,其总有效容积不应小于...
由于地下室没有位置,
消防水池
和消防泵房
可以
设计楼顶吗?有什么规范?有...
答:
消防水池
和消防泵房
可以
设计楼顶,
建筑
设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
消防水池
是必须设置吗?
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防水泵房的情况:根据《...
请教厂区多栋
建筑
的
消防水池
和消防水泵相关系统
答:
是的,低压
消防
给水系统。系指管网内平时水压(一般为0.1~0.3MPa)较低,灭火时水枪需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给,但必须指出,0.1MPa为管道的末端压力。
对某
建筑
设置
消防水池
进行检查,下列检查结果中
可以
判定不符合相关规定...
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—20144.3.3,
消防水池
进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h;消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100,A选项正确;根据4.3.7—2,消防水池取水口与
建筑物
(水泵房...
消防水池
的设计要求是什么?
答:
生产、消防合用的
消防水池
,独立的消防水池。具备下列情况之一者,应设消防水池:(l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。(2)市政给水管道为枝状或
建筑物
只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。
二类高层公共
建筑
是否
能
不设置
消防水池
答:
不
能
。
消防水池
是二类高层公共
建筑
中的必备设施,因此是不能不设置的,否则会消防不合格。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
400立方的
消防水池能
满足多少平方
建筑消防
面积使用?
答:
这个需要看
建筑
的使用功能用途,层数跟建筑高度,建筑体积,决定的
消防
灭火流量来确定
水池
大小。
消防水池
算在
建筑
面积吗?
答:
地下
消防水池
是
建筑
结构,不
能
在建筑面积内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...