66问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管连接方式
防
排烟风管
的
连接方式
答:
镀锌铁皮风管可以通过法兰连接实现
,咬口连接适用于玻璃钢风管,而复合风管则可采用法兰连接和插接方式。
排烟风管连接方式
答:
1、抱箍式连接:主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接
,先把每一管段的两端轧出鼓筋,并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插人大口,外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接,最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。2、插接式连接:主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管,然后插入两侧风管,...
防
排烟风管
有几种
连接
答:
镀锌铁皮风管有法兰连接,咬口连接 玻璃钢风管有法兰连接
复合风管有法兰连接、有插接
消防排烟风管
角钢法兰与角钢法兰阀门
连接
是强制规范吗
答:
连接消防排烟风管和排烟阀门一般采用角钢法兰与角钢法兰阀门连接的方式
。这种连接方式是一种比较常见、可靠的连接方式,也是符合相关规范和标准的连接方式之一,但并不是强制规范。在消防排烟系统设计时,需要遵循国家有关规范和标准的要求,例如《建筑火灾自动报警系统设计规范》、《建筑消防设计规范》等。
人防区
消防排烟
通风管道
连接
可以用共板法兰吗?
答:
可以采用薄钢板法兰螺栓连接
。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟风管可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
是不是机械
排烟
系统的
风管
只能用角钢法兰
连接
?
答:
角钢法兰用角钢制成法兰,牢固,用于大风管及高压系统,但是成本高,也是最早
风管连接
的形式。共板法兰和风管式同一块板做成,节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管。因此从规范角度讲:只要
排烟风管
长边≤2000...
制作防
排烟风管
的安装
连接
方法是什么?
答:
纤
风管
加工工艺:开槽加工,开槽加工工艺,因中间开槽部分需要采用玻璃胶或无机胶粘合,玻璃胶或无机胶的使用寿命一般为4-5年,4-5年之后胶水会老化,当发生火灾时,防
排烟
系统打开,风量超过8M/S,内彩钢板因胶水老化会产生脱落,堵塞管道,造成严重后果,所以开槽加工工艺生产的彩钢玻纤复合风管虽然达到...
排烟风管
90度弯头吊杆怎么打
答:
1.准备工具和材料:
排烟风管
、90度弯头、吊杆、螺丝刀、螺丝、钳子、扳手、尺子等。2.根据实际需要,将排烟风管剪成所需长度,并将90度弯头插入排烟风管的一端。3.将吊杆固定在天花板上,可以使用膨胀螺丝或者吊杆卡扣等
方式
。4.将排烟风管和90度弯头悬挂在吊杆上,调整位置和高度,使其与其他排烟...
消防
强
排烟
管井风道有没有固定的好办法?
答:
有的。
排烟
井,加压风井的一般都是根据楼层设置的,一般制作
风管
考虑好高度,每层同一个高度位置设置三角形支架平行对称风管两边两个,且端头采用钢筋通丝拉杆紧固就可以。
消防排烟
管道如何走?
答:
4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和
消防管
管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、管道排列有基本原则:竖向电上水下、有压管道让无压管道、小管让大管;最关键的一点:结合现场情况分析。6、排水(需要坡度,故优先考虑)、
风管排烟
(因管道截面大,返弯不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟通风管道安装规范
通风空调验收规范GB50738
消防排烟风机与风管怎样连接
防排烟风管与风口怎么连接
消防排烟风管新规范
风管与风口软连接规范
排烟风管应采用什么连接方式
消防排烟管道连接方式规范
消防排烟风口安装规范