66问答网
所有问题
当前搜索:
消防自然排烟窗设计要求
自然排烟窗
(口)设置在排烟区域的顶部或外墙,还有别的
要求
吗?
答:
严格遵循的设计原则:自然排烟窗(口)必须位于储烟仓之内
,这是基本要求,以确保烟雾在火灾初期得到有效排放。对于净高度不超过3米的走道和室内空间,设计者可以考虑将其设置在净高度的一半以上,但需确保这不影响人员疏散和排烟效果。为了提高排烟效率,自然排烟窗的开启方式和方向至关重要。建筑顶部的排烟...
消防排烟窗户要求
答:
1
当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置
;2 当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应
在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启
;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(...
采用
自然排烟
的开窗面积应符合规定?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
排烟窗
设置
要求
有哪些
答:
1、当设置在外墙上时,设置高度不应低于储烟仓的下沿或室内净高度的1/2,并应沿火灾气流方向开启
。2、宜分散布置,
每组排烟窗的长度不宜大于2.5m
。3、设置在防火墙两侧的排烟窗与防火墙的距离应不小于2m。按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作...
消防
对楼梯间
窗户
通风
要求
是多少平米
答:
2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范
要求
。封闭楼梯间不能采光和
自然
通风时,应按防烟楼梯间设置。
消防
对楼梯间窗户...
幼儿园
自然排烟
口高度
要求
答:
自然排烟设施的设置要求 1)
排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙
,并应符合下列要求:①当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启。当房间高度小于3.00m时,排烟口的下缘应在离顶棚面80cm以内。当房间高度在3.00~4.00m时,排烟口下缘应在离...
排烟窗
面积
要求
是什么
答:
3、采用
自然排烟
的开窗面积应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、
消防
电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要...
厂房
自然排烟窗
怎么
设计
?
答:
厂房到
自然排烟窗
水平距离的
要求
。室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。厂房内采用自然排烟注意事项 合理
设计
进排风口位置和...
消防
电梯前室
自然排烟
时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外
窗
来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡。在大空间办公区域内应有
自然
的人行通道,通道的宽度应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置
消防
电梯很有必要,其主要作用...
哪些场所应自
排烟
答:
9.2.2 设置
自然排烟
设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、
消防
电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4 其它...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自然排烟窗设计规范最新
自然排烟开窗面积规范
消防自然排烟窗高度
排烟窗有效面积计算方法
大于50平米内房间排烟
消防排烟窗规范
大于100平方的房间自然排烟
自然通风开窗面积规范
走道超过20m自然排烟