答:
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧
。并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。内径外径高 ZHQ 40、50、75、90、110、125、160、200、250、315等十种规格 明装式与暗装式 ZHQ 40、50、75、90、110、125、160、...
不锈钢
消防
水箱
的安装
技巧都有哪些?
答:
1、设备安装顺序
设备基础检验→设备就位→底座及框架焊接加工→箱体板材拼装→水箱管接配件安装→煤油渗透试验→清洗→注水试验→用户验收→交付。2、板材下料 公差: ±2mm 3、箱体垂直度 公差: H/1000 ±1mm 4、箱体坐标 公差: ±15mm 5、箱体标高 公差: ±5mm 6、进出水接头位置 公差:±3mm...
不锈钢
消防
水箱
的安装
流程有什么?
答:
不锈钢消防水箱安装:一不锈钢消防水箱先根据水箱的规格,
焊接底座槽钢,二侧板根据标号摆放整齐,根据标号焊接好水箱侧板,安装顶板以及水箱内的配件
,比如拉筋,支撑等。
水电施工强电桥架
消防
管喷淋管
排污
管
的安装
顺序
答:
1、本着有压管让无压管的原则,首先是安装排污管。2、消防管及喷淋主管管径都比较大,应该第二安装
。3、强电桥架安装相对容易,当桥架遇到消防管和排污管在同一标高交叉时,从安全的角度看 桥架应在管道的上方跨越,由于桥架变向相对容易,所以桥架第三安装。4、喷淋支管管径较小,点多面广,跨越...
当层高只有2.5M,
排污
管
和消防
管应该怎样走?
答:
先让污水管道布置,
消防
管道躲让污水管道,按照管道敷设原则,有压管道先让自流管道, 按照房屋验收通用守则,最低管线
安装
高度不得低于2.2m,尽量水平错开,实在避免不了就上返
消防
高位水箱的进水管如何
安装
?
答:
进水口的正常位置是从
消防
水箱顶部向下200-500mm处。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,
排污
口略低于出水口或
安装
在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,...
排污
泵
的
施工
安装
答:
4)根据现行有关《规范》的规定,除移动式安装软管连接部位采用织物增强橡胶软管外,潜水
排污
泵排出管管材可采用硬质给水塑料管、离心铸造球墨铸铁给水管、钢管、钢塑复合管等。管材和管件的承压能力不应小于0.6MPa。5)用于建筑物
消防
电梯集水坑的潜水排污泵
安装方式
,应采用两台硬管连接固定式或两台固定...
屋顶水箱具体怎么
安装
?
答:
1.
消防
水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足:V=Vt+Vs+Vf+Vx,其中Vt(m^3)为生活用水量,Vs(m^3)为生活调节水量,Vf(m^3)为高峰负荷储备水量,Vx(m...
室内消火栓
安装
图集
答:
5、 04S204
消防
专用水泵选用及
安装
。6、04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装。7、 05S108 倒流防止器安装。8、 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置。9、98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)。10、99(03)S203 消防水泵结合器安装。11、 01(03)S305 小型潜水
排污
...
有人了解
消防排污
泵怎样操作吗
答:
(一)检查确认泵处于“就地”或“远程”启动控制状态。(二)检查
消防
系统有关设备:机泵
安装
连接正确可靠,检查基础螺栓无松动,水泵填料安装正确,平衡水管路无变形或堵塞,泵和电机轴承得到有效滑,电机及其它电器和仪表是否正常。(三)检查电机的转向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。(四)转动泵的转子...