66问答网
所有问题
当前搜索:
地埋消防管正确安装方法
室外
地埋消防管道
连接
方法
答:
安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装
→ 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→ 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试 注意事项:1...
请问厂房
消防管道地埋
怎么
安装
答:
挖好管沟、做垫层、
管道
都做好防腐,连接管道,回填土
消防管道
镀锌钢管
地埋
部分采用何种连接
方式
比较合适? 是否不允许采用卡 ...
答:
法兰盘---两根管对接处,用螺丝来固定的
dn250
消防管地埋
要么打垫层
答:
室内外0.00平面以下埋地消防管道安装技术要求选用热镀锌钢管,三油两布防腐,管路连接方式为焊接
,埋地最佳时期选在压路机压平土层后、打垫层前预埋,预埋后切记注意保护,特别要禁止混凝土车在上面压过,经常遇到有埋地管路被混凝土车压裂的情况。 另消防管网一般是双管进户,如果是双管并排走的话在室外水泵接...
消防管道地埋
部分是否必须焊接?
答:
消防管道连接方式有几种,涂塑钢管连接方式:
丝扣(DN15-DN100),沟槽(DN65-DN400),法兰(适用任意口径),焊接式,双金属连接
,承插、管节、密封连接等。但是为保险起见,建议使用焊接连接方式,避免后期维护。
DN100
地埋消防管道
全用法兰连接可以吗?
答:
总之,这时用的法兰就是卡箍法兰,就要卡箍连接这需要看图纸设计说明中dn100的内外热镀锌钢管是什么连接
方式
,一般来讲大于等于dn100应卡箍连接;也有规定小于等于dn100的丝扣连接,这时用的法兰就是丝扣法兰,看图纸设计说明中规定的什么连接方式,就要丝扣连接;也有规定dn100的内外热镀锌消火栓
管道
焊接的(...
规范规定
消防地埋管道
可以用卡箍连接吗
答:
不可以的,埋地
管道
应采用柔性接头。沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用...
埋地镀锌钢管连接
方式
规范
答:
作为工程技术人员有必要从消防给水管材种类、管材选用与管材连接技术等方面出发,掌握各种消防管材在不同消防系统、不同使用场所应注意的问题,并加以明确的辨别,确保各种消防给水管材得以
正确
的使用。法律依据:《
地埋消防
镀锌
管道
的连接规范》第二条球墨铸铁管分类:(一)按口径分:DN40~DN2600共30种规格...
DN100
消防管
地下
安装
,可用套丝连接吗?
答:
按照规定,给水
管道
小于DN50时可以用螺纹连接;大于DN50时需要用法兰连接、焊接、管箍连接或者承插连接等等
方式
。
规范规定
消防地埋管道
可以用卡箍连接吗?
答:
可以。埋地
管道
当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道安装步骤
消防地埋管可以用pE的吗
工厂消防弱电线管按装方法
消防短立管安装方法
消防排污安装方法及步骤
地埋消防管卡箍怎么安装
压槽消防管正确安装方法短管
地沟里面的消防管线怎么安装
室内消防管道安装技巧