66问答网
所有问题
当前搜索:
消防信号线轻微接地怎么查
怎样
用万能表查
消防信号线接地
答:
3、
如果排除相线对零线、相线对保护接地(零)线、零线对保护接地(零)线没有短路现象后
,就可以检测相线与零线是否有接地现象了。
万用表测
接地
电阻 弱电
消防
的 接地故障了
怎么
测
答:
用万用表的蜂鸣档测接地电阻,红表笔接信号线 黑表笔搭在地线上(如桥架接地铜线上
,强电的配电箱里的底线,或者是装修的话吊顶上的KBG管子上,消防的镀锌管上,吊杆上都可以),如果表显示数值1,0,0以上的 一般没什么问题,如果再一百以下或者直接滴的响起来的话就要一段一段断开查是那里接地了。
消防信号线
,用蜂鸣档测不到的
轻微接地
需要处理吗?用200欧姆档位可以测...
答:
需要处理。线路接地电阻需要兆欧表测量才可以,
轻微接地
会导致设备连接后不稳定的。
我是做
消防
弱电的 现在有一段回路
信号线轻微接地
该
怎么
办 关键是现在...
答:
先把接地的那根作负线用,不行的话只有查线,排除法分段查,先从竖井等容易的地方查,保证正常使用的地方
,判断位置后如果实在不能拆顶只能把这附近的断开了。你先按第一种试下,没有什么捷径,我也是做消防的好几年了。
消防
线路的
接地
电阻是多少?
答:
1、一般
消防
线路对地和线间绝缘电阻应不小于20MΩ 2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。3、消防设备应
接地
:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。
...大家有没有啊?比如。
信号线
短路。用万用表最快捷的方法
答:
用电笔将
信号线
从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对
接地
电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到
查找
到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到...
消防信号线接地怎么
处理
答:
1、找出接地回路,先把接地回路从主机拆除以免烧毁回路板。2、把接地回路从模块箱拆除,
查看
是模块是否烧毁,查看是去主机线路接地还是去下一级线路接地。3、如果是主机线路接地,一般不
查找接地
点,重新布线(节约时间)。4、如果是去下一级线路接地,分片区断开线路,确认接地的片区。5、找到接地片区的...
消防
弱电中
信号线
一根线打铁
怎么查
答:
你说的是
接地
吗?可以从有接线的岔路查。
按消防验收规范来规定:
消防接地
电阻是多大啊
答:
消防
线路
接地
用绝缘表查(当然也可以用万用表的电阻档)。影响接地电阻测量的因素:1、地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空
地线
、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。2、测试线方向不对...
消防
主机报
接地
故障!!各种求救大师们! 问题一啊 为什么接地故障一会...
答:
万用表拨到通断档,一头对线一头对地。还有一种方法,也是最精确和容易的,断开任意模块箱之间的回路总线,观察主机
接地
灯,断开之后接地灯灭说明这个总线后边的设备有接地,断开之后灯还亮说明这个总线前边的某个设备接地,先判断出接地设备在哪个模块箱,然后
查找
具体接地设备处理好就行了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
用万用表Ω档怎么测接地
消防线路接地最好查的方法
消防线路接地怎么测量
消防信号线接地能用摇表吗
万用表查接地最简单的办法
消防信号线路接地了怎么查看
如何查消防电接地
消防信号线的负极可以接地吗
消防线路接地标准数值