油浸式变压器和干式变压器的损耗
1000KVA油侵
变压器与干式变压器的
空载
损耗
是多少?
答:
S11-1000KVA/10KV系列油浸式变压器空载损耗标准为1150W
,SH15-1000KVA/10KV非晶合金油浸式变压器空载损耗标准为450W
变压器的
自身
损耗
是多少
答:
每小时大约损耗大约是135KW
。空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。变压器的损耗分为两部分:1、
空载损耗
,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。可见,不管用...
100kvar的
变压器
一个月有多少变损
答:
如果是油浸变压器,目前在网上常用的是S9或S11型变压器那么:
1、S9-100/10(100kVA,高压为10kV,低压为0.4kV),那么他的空载损耗为:290W;负载损耗为:1500W
。总损耗为290+1500=1790W。如果变压器在额定电压下,额定负载下运行,那么变压器本身每月耗电=1.79*24(小时)*30(天)=1288.8度电(...
变压器
节能效果的计算
答:
空载损耗
:2.45kW 负载损耗:12.96kW 计算年节电效果和年平均负荷率和年工作小时数有关,假定年工作小时数为8760小时,年平均负荷率为50 原油浸式变压器的每小时耗电量:(1.2+6.2×0.25)*3+(1.7+10.3*0.25)+(1.95+12*0.25)=17.475kW时 干式变压器的每小时耗电量:(3.05+15.9...
10KV配电高压
变压器损耗
一般为多少?怎么计算?
答:
取720小时;COS¢——功率因数,取0.80。变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。
干式变压器的
变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5。计算方法:1000KVA=6.5%=65KVA。65KVA;24小时365天=569400KWT(度)。变压器上的标牌都有具体的数据。
1600
干式变压器损耗
每小时多少
答:
2.65度。1600千伏安干式变压器的
空载损耗
为2650瓦,负载损耗为13500瓦(120摄氏度),所以其每小时的损耗为2.65度。
1250
干式变压器损耗
多少
答:
1830瓦。1250KVA干式变压器的
空载损耗
(铁损)是1830瓦,负载损耗(铜损)是8460瓦,干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所。
2500千伏安的
油浸式变压器
空载一小时耗电多少
答:
国家标准对10/0.4的油浸式配电变压器损耗只规定到1600kVA,对以上容量的干式变压器损耗没有要求。所以具体损耗应该看各厂家的出厂资料。另根据JB3837中的1600kVA变压器的损耗推算2500kVA变压器的
空载损耗
应该在2.7kW左右。也就是每小时耗电2.7度。
1250
干式变压器
24小时
损耗
是多少?
答:
型
干式变压器
为例其中Se = 1000kV·A , P0= 1155kW, Pk =716kW,I0 % = 1 , Uk % = 6 ,β为负载系数。首先我们先回顾一下变压器有功及无功功率
损耗
的计算公式 : ΔP = P0 + Pk (Sjs/Se) 2 (1)ΔQ = Q0 + Qk (Sjs/Se) 2 (2) 式中: Sjs ———变压器计算负荷,kVA ...
变压器的损耗
率怎么算?
答:
继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。国家标准《干式变压器》GB6450-1986对
干式变压器的
温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘...