10KV配电高压变压器损耗一般为多少?怎么计算?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

变压器损耗是指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和。变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损。

变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35kV(大多数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。

铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:

铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦);供电时间(小时); 

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定: 

(1)对连续供电的用户,全月按720小时计算。

(2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)2%。

因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量。

式中:配变的额定容量(千伏安);全月日历时间、取720小时;

COS¢——功率因数,取0.80。

变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5。

计算方法:1000KVA=6.5%=65KVA。

65KVA;24小时365天=569400KWT(度)。

变压器上的标牌都有具体的数据。

扩展资料

室外安装分为台_式、杆塔式和落地式(含预装式)。

杆塔式

杆塔式是将变压器安装在杆上的构架上。分为单杆式和双杆式。

当配电变压器容量在30KVA及以下时(含30KVA),一般采用单杆配电变压器台架。将配电变压器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在一根水泥杆上,杆身应向组装配电变压器的反方向倾斜13°-15°。

当配电变压器容量在50KVA~315KVA时一般采用双杆式配电变压器台。配电变压器台由一主杆水泥杆和另一根副助杆组成,主杆上装有高压跌落式熔断器及高压引下线,副杆上有二次反引线。双杆配电变压器台经单杆配电变压器坚固。

杆塔式安装的优点:占地少、四周不需围墙或遮栏,带电部分距地面高,不易发生事故。缺点:台架用钢材较多,造价较高。

台墩式

台墩式是在变压器杆下面用砖石砌成0.5-1m的四方墩台,将变压器放在上面。一般安装315KVA以上的变压器。

让大家看看原来农村安装简易的台墩式变压器:

台墩式变压器安装应注意:

(1)变压器四周应装设不低于1.8m的牢固的遮栏或砌围墙,门应加锁并由专人保管。

(2)遮栏、围墙距变压器应有足够的安全操作距离。

(3)应在电杆或围墙上悬挂“高压危险,不许攀登”等警告牌,防止人、畜接近。

台墩式安装的优点:造价低,便于维护检修。缺点:占地较多,周围要装设遮栏,小动物易爬到带电部分上去,易发生受外力破坏事故。

落地式

落地式是指将变压器直接放在地面上,高压引下线、跌落式熔断器和避雷器等均在线路终端杆上。

落地式变压器安装应注意:

(1)变压器四周必须装设可靠的遮栏,门要加锁并由专人保管。

(2)遮栏外须挂“高压危险,不许攀登”等警告牌。

(3)因变压器的带电部分距地面很低,因此必须在切断电源后方可进入遮栏内。

电按按冷却方式分类:

根据冷却方式分可分为油浸式和干式变压器。

油浸式变压器依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。干式变压器依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

参考资料来源:百度百科-配电变压器

相似回答