66问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙plc模拟量读取指令
欧姆龙plc模拟量
编程要用哪些
指令
答:
根据不同的机型,可能要用到MOV指令
,为了将模拟量的地址读取到数据区或者将需要模拟量输出的内容写入到模拟量地址。如果需要做线性整定的话,还需要使用到SCL指令,但是SCL指令不是每个机种都有的,如果没有的话,你需要使用加减乘除来构建一个SCL指令的功能。
欧姆龙plc指令
MOV #800A 102什么意思
答:
比如你用Mov #800A 102
指令
,可以设置模拟输入0为4~20mA;输入1为:0~10V;模拟量输出为-10V~10V.后面就可以把
模拟量读
到你要的地方了,比如
读模拟
输入0到D100:MOV 02 D100或读模拟输入1到D110 :MOV 3 D110。官网现在地址:http://www.fa.
omron
.com.cn/products/family/2064/download/manual...
欧姆龙PLC模拟量
处理方法
答:
数据传送指令MOV(21)和数据求反传送指令MOVN(22)这两条指令都是用于模数转换后的数据传送
。当MOV前面的状态为0N时,执行MOV指令,在每个扫描周期中把S中的源数据传送到目标D所指定的通道中去。当MOV前面的状态为0FF时,执行MOVN指令,在每个扫描周期中把S中的源数据求反后传送到目标D所指定的通...
请问有没有人知道
欧姆龙PLC
的CP1H-XA的
PLC的模拟量
输出的210CH怎么设...
答:
使用MOV
指令
,将你需要传的值给地址210即可。如下图:
欧姆龙PLC
模数转换或数模转换要用什么
指令
,本人刚开始接触欧姆龙PLC...
答:
PLC
自己转换的,6000和12000是分辨率,比如输入的0-10V信号,6000等份后,1约为0.0017V。
欧姆龙
CP1H的
模拟量
如何
读取
答:
这个意思是开模拟量通道。CJ系列的
PLC的模拟量
通道是在从D20000开始的数据区里设置开通不开通,以及输入信号的种类的。如果不开通通道,PLC程序里就无法转换模拟量信号。CJ系列的PLC可以在软件的D数据块里输入数据开通,也可以用程序赋值。其实这个值在PLC不出问题时只需要在PLC首次运行开通一次就可以了,...
请教高手
模拟量
输入信号在
PLC
内部编程是具体的
指令
是什么 具体怎么操 ...
答:
F0 MV WX2 DT0 ] 其中WX2是
模拟
输入1通道寄存器 |---| |---[ F0 MV DT0 WY2 ] 其中WY2是模拟输出1通道寄存器 日系
的PLC
编程方法大致相同,只是输入输出寄存器名称不同,下载一个相应型号的编程手册可以查到。
欧姆龙plc
cp1h xa
模拟量
输入电流4到20毫安,用mov
指令
查看数据用哪个...
答:
请查看200~203通道值。例如 MOV 200 D100,此时D100就保留
模拟量
通道1的输入值。
欧姆龙PLC模拟量
编程
答:
首先,在IO表中插入你的模块,并对模块的相关参数以及
模拟量
地址进行设定。然后,使用SCL
指令
可以进行线性标定,当然,如果你的触摸屏支持线性标定的功能的话,你不需要在
PLC
中编程。和西门子类似,西门子是通过硬件组态来获得模拟量的输入地址,
欧姆龙
通过IO表,西门子通过FC105来线性标定,欧姆龙通过SCL指令...
欧姆龙PLC模拟量
转换,利用SCL2
指令
,把压力值定标在-1~20公斤之间,但是...
答:
SCL2
指令
可以转换成BCD数bcd数设置的大一些,比如-100-2000,再用bin指令把bcd数转化到bin数,最后用flt指令转化到浮点数,但是会显示成-100.00-2000.00,最后用浮点除指令,除以+100.00,转化到-1.00-20.00,精度到小数点后两位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙4至20ma模拟量案例
欧姆龙plc功能指令一览表
欧姆龙plc的模拟量编程
欧姆龙plc基本指令详解
欧姆龙模拟量编程手册
欧姆龙plc模拟量怎么编程
omronplc指令表与解释
欧姆龙cp1h模拟量输出地址
欧姆龙plc指令大全详解图表